zeum
Uzman Üye
- Katılım
- 19 Nis 2007
- Mesajlar
- 220
- Puanları
- 201
- Yaş
- 68
Öteki mesajına böyle bir öneri yapılmış.Dikkate alındımı ?
1. Gündüz ve gece oranlarını ayrı ayrı hesapla (1 günlük, hatta hafta sonları bile kapasitif çok artıyor olabilir)
2. Kontaktör kontak yapışması varmı kontrol et.
3. Reaktif röle akım trafosu en fazla akım çekilen faza bağlanmıştır ve fazlar arasında çok dengesizlik vardır,
4. c/k oranı yanlış hesaplanmış olabilir. senin röle için 0.1 olmalı
1. Gündüz ve gece oranlarını ayrı ayrı hesapla (1 günlük, hatta hafta sonları bile kapasitif çok artıyor olabilir)
2. Kontaktör kontak yapışması varmı kontrol et.
3. Reaktif röle akım trafosu en fazla akım çekilen faza bağlanmıştır ve fazlar arasında çok dengesizlik vardır,
4. c/k oranı yanlış hesaplanmış olabilir. senin röle için 0.1 olmalı