Eğer yükler hızlı devreye girip çıkıyorlar ise, örneğin 2-3 saniyede bir, kontaktörlü kompanzasyon sistemleri ile kompanzasyon yapmak yeterli olmayacaktır. Bunun sebebi kontaktörlerin yavaş kalması ve kompanzasyon bankalarının yeterince çabuk devreye girememesi ve yeterince çabuk devreden çıkamamasıdır. Sizin durumunuzda, bahsettiğim gibi eğer hızlı yükler var ise, kompanzasyon bankası devreden çıkmakta gecikip sayaca kapasitif bölgeden enerji yazdırabilir. Yükler içinde örneğin punto kaynak makinaları bulunuyorsa kompanzasyon anahtarı olarak kontaktör değil de tristör tabanlı ürünler kullanmayı düşünebilirsiniz.
Yükler eğer en az 10-20 saniye aralıklarla devreye girip çıkan yüklerse, örneğin devamlı çalışan pompalar, motorlar gibi, dediklerim geçerli değil tabi.