röle klemens arızası

Katılım
23 Mar 2008
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar r.g.k.rölesinin akım trafosu giriş uçları (k1 l1 k2 l2 k3 l3) bağlantı klemensi yanmış.Sorunu tam anlayamamakla beraber akım trafosundan kaynaklandığını sanıyorum.görüşlerinizi yazarmısınız teşekkürler
 
Baglantı ucları gevsek kalmıs, max.akım(5 a.)gectıgındede klemensler yanmış olabilir.
 
Senın baglantılar gevşek olmasada, cihaz içindekı baskılı devrede lehim gevşekliği olabilir.
 
Röle büyük ihtimal rg3 serisi yanma sebebi klemens tam oturmamıştır ,kablolarda kasıntı vardır klemensin tam temasına engel oluyordur birde röle degiştirildiyse klemensleri yenilemeyip eski röleninkiler kullanıldıysa uyumsuz olabilir
 