Röle tep ayarları

alagöz

Üye
Katılım
9 Haz 2008
Mesajlar
24
Puanları
0
Yaş
40
tep ayaları hakında bılgı hesap






bilgi paylaşdıkca cogalır cogaldıkca paylaşılır.
 
Sn.Roboelektronik ;
Bazı rolelerin üzerlerinde ayar potları vardır.
Örnegin;O.G. ve Y.G. deki,aşırı akım ve toprak koruma rollerinde;
Akım ayarı: Aşırı akım kotosını belirlemek için kullanılır.Sistemden şukadar akım geçince şu kesiciye açma gönder ve sistemi aşırı akıma karşı korumak için kullanılır.
Zaman ayarı: Aşırı akım ayarlanan kotayı geçtiginde,ayarlanan süre sonunda kesiciye açma verir.örnegin,1250 Amperi görünce 1saniye sonra kesiciye açma verdirir.
Yapılan bu ayarların tümüne Role TEB ayarı denir.
Sn.alagöz ;
Hangi rolenin teb ayarı hakkında bilgi istiyorsunuz.Her rolenin kendine haz ve özgü teb ayarı vardır.

GKRC-02-1725.png



Saygılarımla;
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yukek gerilim sistemlerınde kunalılan koruma amçlı aşırı akım topak tekrar kapama rolelerının
 
Sn.alagöz ;
Öncelikle şunu belirtmeliyimki,bu ayar başıt bi ayar degildir.Aksi halde yapılacak yanlış tebde sistemdeki kesiciyi yaada akım trafosunu patlatma riskiniz çok büyüktür.Egerki böyle bir ayar yapacak iseniz bu konuda profesyonel olmuş kişilerden yardım isteyiniz.
Sadece ögrenmek için diyor iseniz,şu durumlar göz önünde tutulmalı;
Fider havayi hatmı,yeraltı hatmı.
Baglı bulundugu kesicinin anma akımı nekadar ve kaç saniye dayanıklı.
Akım trafo oranı dogrumu
Hattın besledigi mahal önem arzeden bir yerdemi yoksa taşradamı
Hattın çektigi maximum yük nedir.
Arıza oluştugunda kaç saniye tölerens tanımalı
Aşırı akım ani açma süreci yada geçikmeli açma kotası ne olmalı
Bunlar göz önünde tutularak yapılmalıdır.
Saygılarımla;
 
Piyasada Röle ayarı diye bahsettiğimizle, röle teb ayarı aynı şeyler o zaman. :)
 
bu röleye göre tep ayarını nasıl yaparız
 
Sayın alagöz, bildiklerimi paylaşayım:

Fazlar için,
Kırmızı çerçeveli yerden rölenin gecikmeli açma akımı ayarı yapılır. ( I> )
Yeşil çerçeveli yerden rölenin ani açma akımı ayarı yapılır. ( I>> )
Kırmızı kesik çerçeveli yerden rölenin gecikmeli açmayı ne kadar süre sonra yapacağı ayarlanır. ( xt )
Mavi çerçeveli yerden akım-zaman karakteristiği (normal zamanlı, ters zamanlı...) ve ani açmanın çalışıp çalışmayacağı ayarlanır. ( MODE )
Bunlar faz arızaları için ayar yapılan yerler.
Mor çerçeveli yerlerden de aynı bunlar gibi TOPRAK kısadevresi ayarları yapılır.

Bu ayarları hassas olarak yapmak için blacktooth'un da dediği gibi bazı bilgiler gerekiyor.
Temel seviye başlangıç için, OG akım trafosu dönüştürme oranını bilmemiz gerekiyor, yüklerin çektiği akımı bilmemiz gerekiyor.


Örnekle anlatayım:
Akım Trafosu 100/5 olsun. Dödüştürme oranı 20.
Rölenin gecikmeli açma akımı değerini 100A'e ayarlamak için, rölenin teb (dip-switc) ayarını 5 yapmamız gerekiyor (dönüştürme oranı) x (switc toplamı+1). (Kırmızı çerçeveli yerden)
Bunun için 5 numaralı switc'i sağ tarafa getirerek on konumuna alırız. Bütün switc'ler off konumundayken (sol tarafta) set akımı fazlar için 1 dir. Biz yaptığımız ayarı bu 1 değerinin üzerine ekleriz:
1+4=5 5x20=100A

Röle bu 100A'i görünce kaç saniye sonra açacak? Onu da kırmızı kesik çerçeveli yerden yapıyoruz. Zaman katsayısını 0,5 saniyeye ayarlamak için 1 ve 4 numaralı switc!i on konumuna (sağatarafa alırız): 0,1+0,4=0,5 saniye. Röle 100 A değerini görünce saymaya başlar. Akımda azalma olmazsa 0,5 saniye sonra kesiciye açma gönderir. (Bütün switc'leri off yaptığımızda zaman 0,05 saniye olur. Fakat switc'lerden bir veya birkaçı on yapılınca bu 0,05 saniyelik süre toplama eklenmez akımdaki gibi)

Bu ayarlar gecikmeli açma ayarlarıydı.
Ani açma ayarını da yeşil çerçeveli yerden yapıyoruz. Bunu 4 katına (400A) ayarlamak istersek eğer, yalnızca 2 numaralı switc'i ON yaparız. Çünkü bütün switc'ler OF iken Röle ani açma değerini 2 katı olarak kabul ediyor: 2+2=4

Tabi ki bu ani açma ayarının devrede olması için MODE dip-switc ayarının ON olması gerekli. OF olduğunda ani röle açma yapmaz:

Bu MODE dip-switc'teki 2 3 4 numaralı switc'lerle, rölenin hangi akım-zaman karakteristiği eğrisine uyacağı ayarlanır. Daha hassas ayarlar için bu eğrilerden yararlanırlar Tedaş'da, Teiaş'da röle ayarı yapan mühendisler.

2 3 4 of iken normal invers.
2 3 of 4 on iken very invers.
...
...

Faz ayarlarının yaklaşık beşte biri olarakda toprak ayarları yapılır (Görecelidir.)
Aynı faz ayarlarının yolu takip edilir. Fakat röle üzerindeki switc'lerin değerleri farklıdır. Bunlara dikkat edilmelidir.

Bu anlattıklarım olayların en basit ayarlarıdır. Hat üzerinde birden fazla koruma rölesi var ise bunların ayarları önceden planlanıp, sonra sıradan yapılarak gidilmelidir. Hat sonundaki basit bir faz-toprak kısadevresi (Kuş çarpması) sebebiyle taa hatbaşındaki rölenin devreyi açarak koskoca organize sanayi bölgesinin elektriğinin kesilmesi bile sözkonusu olabilir! Sadece arızalı fiderin enerjisinin kestirilmesi en istenileni ve doğru olanıdır.

Hatalarım vardır mutlaka. İşini iyi bilenlerin uyarılarını bekliyorum. Ki hepimiz faydalanalım bu paylaşımdan...
Entes CKR93T Sekonder Koruma Rölesi Kullanım Kılavuzu Ektedir:
 

Ekli dosyalar

  • Entes CKR93T.rar
    61.3 KB · Görüntüleme: 92
Genç Arkadaşım anlatıkların tamamen doğru, yalnız zaman ayarı yapılınca xt zaman eğrisinden hangi zaman moduna ayarlanmışsa I ve Is akımları yanı I=röle üzerinde geçen akım. Is=röle üzerindeki set ayarlarının akım oranı bulunup xt seti ile çarpımı ile saniyesi bulunur. eger eğriniz yoksa,aşağıdaki formülle yapılmalı.
normal ınv. k*0,14/(I/Is^0,02-1)=sn

very ınv =k*13,5/(I/Is)-1 =sn

exremly inv =k*80/(I/Is^2)-1 =sn

Long inv=k*120/(I/Is)-1 =sn

k=0,1
I =Röle üzerinden geçen akım
Is=Röle set değeri
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,843
Mesajlar
930,714
Kullanıcılar
452,696
Son üye
Tayfun 25

Yeni konular

Geri
Üst