rölenin akım olçmesinde hata

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
47
rg12c serisi bir rölenın akım olçümleri sırasıyla şöyle


L1 = 73 A
L2 = 36 A
L3 = 73 A

ama akım trafosunun gectigi barada pensampermetrenın verdigi degerler

L1 = 73 A
L2 = 73 A
L3 = 73 A

kondansatorleri devreye almıyor
otomatık kapasıte tanıtımında kondansatorleri OFF olarak kaydedıyor

manulel gırıncede aynı hata devam ediyor ve bırden bıre kendı kendıne kondansatorleri devreye almaya baslıyor şimdi bu nedemek oluyor??

ama hala akım degerleri L2 de hatalı (Firmaya gonderdım ama cıhazınız saglam teknik destek alın dıye yazı ıle bırlıkte gerı gondermişler )
 
Evet, akım trafosunda hata olabilir. Ya başka değerli bir akım trafosu takılmıştır, etiketi yanlıştır, ya bozulmuştur...
Denemek için, o akım trafosunun primerinden akım geçen akımdan hemen sonra, sekonderinden geçen akımı da ölçün. Oranladığınızda trafo çevirme oranını vermelidir.
 
veya aynı akım trafosu üzerinden başka ölçü aletleri de hatalı olarak referans alıyor olabilir. Malesef karşılaşıyorum bazı panolarda.

Akım trafosunun k-l uçlarından hem de paralel olarak hem ampermetreye hem de reaktif röleye referans alınıyor. Probleminiz belki budur!

Birden fazla ölçü aleti referans alarak ölçüm gösterecekse, unutmayınız paralel değil seri olarak bağlanmalıdır.
 
pano uzerindeki volt metreleri ve amparmetreleri iptel edersek arızanın bundan kaynaklandıgını tesbit edebilirmiyiz ??
 
Ampermetreleri iptal ettiğinizde yani uçlarını çözdüğünüzde, Şayet durceylan arkadaşımızın söylediği gibi bir durum varsa ölçüm düzelecektir. Ancak eğer öyle bir bağlantı yoksa (yani Ampermetre ile Röle Paralel bağlanmamışsa) ampermetre uçlarını (dolayısıyla akım trafosu uçlarını) kısa süreli açık bırakın kontrol ettikten sonra tekrar bağlayın, eğer açık bırakıp giderseniz akım trafoları yanabilir.
Ama daha önce ampermetrenin sekonderinden geçen akımı ölçerek, dönüştürme oranı ile çarpın (örneğin akım trafosu 800/5 ise 160*sekonderden ölçtüğünüz akım=Bara akımı) bu değer baradaki akıma eşit olmalı yoksa akım trafosunda problem var demektir.
 
l1 ve l1 akım trafo uçlarını ,röle arkasındaki uçları değiştirerek görebiliriz cihaz sıralama hatası verecektir fakat geçen akımları görecegimiz için akım trafosu mu yoksa rölemi arızalı görebiliriz.yada dışarıdan teker teker ampermetre baglayarak arızayı bulabilirsiniz.
 
rg12c serisi bir rölenın akım olçümleri sırasıyla şöyle


L1 = 73 A
L2 = 36 A
L3 = 73 A

ama akım trafosunun gectigi barada pensampermetrenın verdigi degerler

L1 = 73 A
L2 = 73 A
L3 = 73 A

kondansatorleri devreye almıyor
otomatık kapasıte tanıtımında kondansatorleri OFF olarak kaydedıyor

manulel gırıncede aynı hata devam ediyor ve bırden bıre kendı kendıne kondansatorleri devreye almaya baslıyor şimdi bu nedemek oluyor??

ama hala akım degerleri L2 de hatalı (Firmaya gonderdım ama cıhazınız saglam teknik destek alın dıye yazı ıle bırlıkte gerı gondermişler )
mustafacamci1977 bey entesrg12c röleniz kondansatörleri of olarak tanıyor röleniz 400\5 akım trafosuna bağlıysa 1.6 klovarın altındaki kondansatörleri tanımaz
sa ygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst