rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

SN.skoper75,
kompanze'nin açıklamasına ek olarak soruyorum: Trafonuz kaç KVA?
Şayet 400KVA ise akım trafonuz 600/5 olur. Bununda çevirme oranı (sayaç çarpanı) 120'dir.Bilginize...
 
arkadasım
aydın1878 ' Alıntı:
üstadım haklısın günlük ortalamayı bir miktar artırmakta. ben gece oranlarının yüksek çıkmasına takıldım..ilginize çok teşekkür ederim çalışmalarınız da başarılar dilerim..
arkadasım ilk öncelikle gece senin yükün azalıyo anladıgım kadarıyla.akım trofosu kaçlık eger degeri akım trafosunnun %+-10 degerlerinde çalısıyor akım degerin akım trafosunun %10luk altına düşüyor ise senin rölenin algılama hasasiyeti azalır.yani akım trofosu röleye saglıklı bilgi gönderemez .
diğer bir husus ta rölenin nasıl oldugu. yani 3 fazdan kontrollümü tek fazdan kontrol mu ediyor sistemi
bu konuda bilgi verir sen seviniriz. kolay gelsin
 
TŞk arkadaŞlar trafomuz 400 k doĞru sayaÇtakİ okuduĞum aktİf tÜketİmİ,yada kapasİtİf bu Çapanlami cÇarpilacak burasini anlamadim tŞk ederİm
 
skoper75 ' Alıntı:
TŞk arkadaŞlar trafomuz 400 k doĞru sayaÇtakİ okuduĞum aktİf tÜketİmİ,yada kapasİtİf bu Çapanlami cÇarpilacak burasini anlamadim tŞk ederİm
Akım trafonuz 600/5 olduğuna göre çevirme oranı 600/5=120
Sayaçta okuduğunuz her değer, gerçek değerin 120'de biridir.
Yani sayaçtaki bütün endeksleri 120 ile çarpıp gerçek tüketimi görebilirsiniz.
Kolay gelsin...
 
cevap yazan bütün arkadaşlarıma tşk ederim sizede kolay gelsin. ;)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,708
Kullanıcılar
452,690
Son üye
Sessiz_adam

Yeni konular

Geri
Üst