Kademe Bilgileri:
1. kademe R fazı 0,28 Kvar monofaze
2. kademe S fazı 0,28 Kvar monofaze
3. kademe T fazı 0,28 Kvar monofaze
4. kademe R fazı 0,56 Kvar monofaze
5. kademe S fazı 0,56 Kvar monofaze
6. kademe T fazı 0,56 Kvar monofaze
7. kademe R fazı 1,11 Kvar monofaze
8. kademe S fazı 1,11 Kvar monofaze
9. kademe T fazı 1,11 Kvar monofaze
10. kademe R fazı 1,67 Kvar monofaze
11. kademe S fazı 1,67 Kvar monofaze
12. kademe T fazı 1,67 Kvar monofaze
13. kademe R fazı 3,33 Kvar monofaze
14. kademe S fazı 3,33 Kvar monofaze
15. kademe T fazı 3,33 Kvar monofaze
16. kademe R-S fazı 5 Kvar difaze (R fazında 2,5 Kvar + S fazında 2,5 Kvar)
17. kademe T-R fazı 5 Kvar difaze (T fazında 2,5 Kvar + R fazında 2,5 Kvar)
18. kademe S-T fazı 5 Kvar difaze (S fazında 2,5 Kvar + T fazında 2,5 Kvar)
19. kademe R-S fazı 7,5 Kvar difaze (R fazında 3,75 Kvar + S fazında 3,75 Kvar)
20. kademe T-R fazı 7,5 Kvar difaze (T fazında 3,75 Kvar + R fazında 3,75 Kvar)
21. kademe S-T fazı 7,5 Kvar difaze (S fazında 3,75 Kvar + T fazında 3,75 Kvar)
22. kademe R-S fazı 10 Kvar difaze (R fazında 5 Kvar + S fazında 5 Kvar)
23. kademe T-R fazı 10 Kvar difaze (T fazında 5 Kvar + R fazında 5 Kvar)
24. kademe S-T fazı 10 Kvar difaze (S fazında 5 Kvar + T fazında 5 Kvar)
Gibi bir cihaz sizin işinizi görebilir diye düşünüyorum.
Teknik Özellik Bakımından 20 mili saniye hızında kademeleri ihtiyaca uygun alıp bırakabiliyor.Üç faz ayrı ayrı veya birlikte örnekleme ile çalışmaktadır.Kontaktörlü sistemlere oranla ömürleri daha uzundur fazla yer kaplamaz kontaktörlü sisteme nazaran daha ucuz maliyetlidirler.Lineer olmayan yüklerde ise harmonik filtre ile birlikte rahatca kullanılabilir.Yukarıda örnek bir dizilimdir.Firmadaki güçler bilinmeden analiz yapılmadan kimseden hiç bir ürün almamanızı tavsiye ederim.
Saygılarımla...
İsmail Ufuk