abi bakın bu konuda az bilgi vermişsiniz.
Hiç güç çekilmezken demişsiniz,yani motor kapalıyken.Ama buna o tesisin diğer güçleri de dahil mi?yani tüm yükler kapalıyken mi oluyor bu iş?Trafonuz var mı,varsa kaç kva.Trafodan da yapabilir bunu.Gerçi siz 75 kvar kondansatör devreye alıyorsunuz.trafonun buna rağmen endüktif yazdırması için,2500 kva olması lazım.Bu durumda da zaten başka kompanzasyonunuz olması lazım.O yüzden bu seçeneği geçiyorum.
Sistemden hiç güç çekilmediği halde ve siz devreye 75 kvar bağlamanıza rağmen 5.8.0 kısmı artıyorsa bu işte terslik vardır evet.
1-sayaç bozuk olabilir.
2-sayacın akım trafolarında bir terslik olabilir.
siz de daha detaylı bilgi verirseniz,sanırım işin içinden çıkmak daha kolay olur.