Reaktif ceza

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yavuz31
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
merhaba
600kw kurulu gücü olan işletme için kurmuş oldugunuz 1100kvar siteminiz bence agır ikincici konu kondansatör güçleriniz çok büyük üçüncüsü rölenizde kademe ve kondansatör degerleri tanıtılmamış bir diger seçenek akım tarfosu degerleri o.g abonesi iseniz kendi panonuzda akım trafoları nı degiştirmeniz ekeltrik kurumu açısında sorun olmaz çünki o.g abonelerinin sayaçları trafo köskünde hüçrede olur ve ortaki akım trafosunun degerleriyle çalışır kolay gelsin
 