Reaktif den kaynaklı fatura hakkında

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
426
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba. Konular arasında bilgi bulamadım. Yeni konu açmak zorunda kaldım. Ekte ki fatura formatında enduktıf den sınır aşılmış ancak bu aşımın fıyatlandırmasını bulamadım ve çözemedim. Konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
 
Son düzenleme:
Merhaba,

Endüktif tüketim oranı %20,61 çıkmış. Yani %20 sınırı az miktarda aşılmış.

Bu ay faturada 0 TL ceza görünmesinin nedeni, yönetmelik gereği yıl içindeki ilk reaktif aşımda ceza uygulanmaması.

Ancak gelecek ay da %20 sınırı aşılırsa reaktif ceza uygulanabilir.

Bu nedenle kompanzasyon panosunun, özellikle kondansatörlerin ve rölenin kontrol edilmesi gerekiyor.
 
Carpan 1 olduğu için % 30 end. %20 kap. Dir oranlar.
 
Hocam bu değerlerin çarpan ile alakası yok. Çarpan akım trafosu dönusturme oranı.. Akım trafolu bir sayaç kullanılsaydı çarpan farklı olacaktı..
Sözleşme güçlü 50 kW altında olan işletmeler için oranlar end. %30 kap %20 50 kW üstü için oranlar end. %20 kap %15 dir.
Çarpan 1 olduğu için sözleşme güçlü 50 kW altı dır
 