Arkadaşlar bir kompanzasyon yaparken kademe sayısını,monofaze veya trifaze sayı ve değerlerini,hangi faza hangi kondansatör takılacağını bir röleyi inceleyerek nasıl belirleyebiliriz?Mesela L1 L2 ve L3 fazlarındaki reaktif güç dengesizlik miktarını inceleyerek belirleyebilirmiyiz?Belirleyemezsek nasıl belirleriz.Fakat biraz bu işte yeni olanların diliyle baştan sona anlatırsanız çok sevinirim?Şimdiden teşekkürler.
 
monofaze kondansatörleri mesela 1 kvarlık kondansatoru 3 faza da eşit sekilde dağıtmalısn her monofaze kondansatör 3 fazda da olmak zorunda aksi taktirde kapasitif cezaya kalır işletme trifazeleride işletmende 3 fazdan referans alarak çalısan makinaların toplam gucune göre ayarlıyorsun...
 
Arkadaşlar bir kompanzasyon yaparken kademe sayısını,monofaze veya trifaze sayı ve değerlerini,hangi faza hangi kondansatör takılacağını bir röleyi inceleyerek nasıl belirleyebiliriz?Mesela L1 L2 ve L3 fazlarındaki reaktif güç dengesizlik miktarını inceleyerek belirleyebilirmiyiz?Belirleyemezsek nasıl belirleriz.Fakat biraz bu işte yeni olanların diliyle baştan sona anlatırsanız çok sevinirim?Şimdiden teşekkürler.

Her faz ayrı değerlendirilerek dengesizlik miktarı belirlenebilir örneğin;
Tesisimizin faz-nötr gerilimi her faz için 220V olsun.
Faz cosfi'leride R fazı 0,65 - S fazı 0,7 - T fazı 0,76 olsun.
Fazlardan çekilen akımlarda R fazı 90A - S fazı 75A - T fazı 70A olsun.
Tek faz için formüller;
S=UxI
P=UxIxcosfi
Q=UxIxsinfi

Vermiş olduğum değerleri her faz için hesaplarsak;
AKTİF GÜÇLER: R fazı 12,87kw, S fazı 11,55kw, T fazı 11,7kw
END.REAKTİF GÜÇLER: R fazı 15kVAr, S fazı 11,78kVAr, T fazı 10kVAr çıkar.

Reaktif güç kontrol rölesi böyle bir durumda 30kVAr'lık trifaze grup devreye alır. Bu durumda T fazı tam kompanze edilmiştir, S fazı 1,78kVAr kondansatör, R fazıda 5kVAr kondansatör istemektedir. Max monofaze kondansatör ihtiyacı 5kVAr'dır.

Yukarıda yapmış olduğum hesaptaki her girdinin sürekli değişken değerler olduğunu unutmamak gerekir. Biz bir anlık veya bir zaman dilimlik çalışma durumu için değerlendirme yapmış olduk oysaki uygulamada Faz gerilimleri,akımları,cosfi değerleri değişkenlik arzeder. Bu değişkenlerden büyüklük olarak en çok değişen akımdır buna öncelikle dikkat etmek gerekir. Ben yapmış olduğum uygulamalarda önce elimden geldiğince normal çalışma durumu için tesiste yük akımlarını dengeletirim daha sonrada çalışmayı belirli bür süre izlerim. Örneğin seçmiş olduğum monofaze kademe sayısı yeterlimi röle tüm monofaze kondansatörleri aldığı halde faz cosfi değerleri 1'e yaklaşık ve birbirine yakınmı bunu kontrol ederim. Alınan günlük endekslerle birlikte birkaç gün içinde durum netlik kazanmış olur. Tasarımda yaklaşık olarak bilgi veren yukarıdaki hesapla tasarım yapıp uygulamadaki değişimin gözlenmesi neticesi yapılan müdahale ile sorun çözülür.
Not: Kademe sayısı fazla röle kullanıp,monofaze kondansatör sayısını fazla tutarak çözüm elde edersiniz bu kurulum için kolay kurtuluş yoludur ancak bu durum rölenin fazla anahtarlama yapması kondansatör ve kontaktörlerin sık devreye girip çıkmasına sebep olurki istenmeyen durumdur max dengesizliğin üzerinde monofaze grup koymamakta fayda vardır. Buda eniyi deneme yanılma metoduyla belirlenir.
 
Çok güzel konuya değinmiş arkadaş konuya bu açıdan bakmak hoş
ekteki link bir kontrol rolesinin analiz özelliğini açıklıyor bu sayede Fullas arkadaşında bahsettiği gibi analiz yapılabilir ve cihaz bunu kompanzasyon yaptığı sürece yapıyor
http://gruparge.com/content/document/Kompanzasyonda Guc.pdf

Eğer sisteminiz çok hızlı ve değerleri PC ortamında görmek istiyorsanız Gruparge nin geliştirdiği yazılım ile bunu çok daha ucuza gözlemleyebilirsiniz.
gerekli olan Analiz için kullanılacak Reaktif role ve bir bilgisayar

Ek olarak Gruparge Smart SVC ile bahsettiğimiz Analiz işlemlerine çok gerek kalmıyor her fazda 1000 Kademe ile toplamda 3000 kademeye sahip olduğunuzdan reaktif enerjiyi tam olarak karşılayabiliyorsunuz
ekte çeşitli videolar var

http://www.gruparge.com/video-galeri
 
Arkadaşlar bir kompanzasyon yaparken kademe sayısını,monofaze veya trifaze sayı ve değerlerini,hangi faza hangi kondansatör takılacağını bir röleyi inceleyerek nasıl belirleyebiliriz?Mesela L1 L2 ve L3 fazlarındaki reaktif güç dengesizlik miktarını inceleyerek belirleyebilirmiyiz?Belirleyemezsek nasıl belirleriz.Fakat biraz bu işte yeni olanların diliyle baştan sona anlatırsanız çok sevinirim?Şimdiden teşekkürler.

Dengesiz bir sistemi "Güç analizörü" veya "Güç analiz ve kayıt " özelliği olmayan bir röle ile takip ve teşhis zor ama mümkündür ,imkansız değildir...

Şahsen ben şimdiye kadar çok sayıda ,onlarca problemli tesis/işletme teşhis ve çözüm yaptım ,yalnızca bir tanesinde analizör kullandım..

Bir çok yerde saatlik/ 24 saatlik peryot larla sayaç/ röle üzerinden değerleri alarak tespiti yaptım...

Örneğin : Bir benzin istasyonunda fazlar muhtemelen dengesiz ve pompa motorları da monofaze olduğundan ötürü stabil çalışamayacak gibi gözükür ve doğru sıralama/güç seçimi(kondansatör) yapılamaz ise sonuç hüsran olur...

Tesiste bir röleniz var ise ve bu röle Monofaze kondansatör alabilen 3 faz kontrollu ise hemen röleyi değiştirmeye kalkmayınız...

Çünkü biz teknik adamlar öncelikle müşterinin memnuniyeti ve vereceği paraya nazaran yüksek bir kazanım vermeliyiz ki... Müşteri memnun olsun...

Hemencecik şunu değiştirelim ,bunu değiştirelim der isek bu ustalık değildir...


Örneğin :
1. Tüm yükler devrede iken tüm kademeleri manuel olarak devreye aldığımızda
R fazı cosfi -0,70
S fazı cosfi 0,80
T fazı cosfi 1.00

değerini gösteriyor ise bu demektir ki R fazı kondansatör değeri fazla ,S fazı eksik ,T fazı ise tam kıvamında dır... Yapacağımız şey ise r fazı kondansatör değerlerini düşürerek S fazına takviyedir...

2. Tesis işletme sırasında(çalışırken) Birkaç saatlik vperyotlar ile takip ederiz: Röle stabil hale gelmiyor ise anlarız ki ,yine kademe sayısı ,kondansatör güçlerinde ve/veya dağılımlarda bir sorun var... bunu cosfi değerine göre değiştirerek,aktarma çıkarma yaparak stabil hale getirmeye çalışmalıyız...


Bu ve bunun gibi işlemler tabiiki yaptıkça ve tecrübe kazandıkça kolaylaşacaktır...