Arkadaşlar aktif reaktif güçle ve kompanzasyonun etkisi ile ilgili bildiklerimi bende paylaşmak istiyorum.
Arkadaşım alternatif akımde güç vektörel bir büyüklüktür.Gücün (Görünür güç) sembolü S birimi VA dır.
ve iki bileşenden oluşur.Birincisi aktif güç.Bunun sembolü P birimi W tır.Aktif güç adı üstünde işi yapan güçtür.İkincisi de zahiri güç (Reaktif güç) birimi Q birimi VAR dir.Adındanda anlaşıldığı üzere iş yapmaz.Ama görünür gücün bir bileşeni olduğu için arttıkca bileşke durumundaki görünür gücü arttırır.Ama iş yapan aktif güç aynı kalır.
Bu şu demektir.Şekildende anlaşılacağı üzere P sabit ve Q artarsa:S ile P arasındaki açı artacak ve cos Q düşecektir.Böylece görünür güç artacak kablodan daha fazla akım çekilecek
Ama P sabit kaldığı için aynı iş yapılacaktır.
Şekil1deki örnekte aktif güç 10 kw reaktif güç 5 kvar(ind.) bu durumda görünür güç
S=VP²+Q²
S=V100+25
S=11,18 KVA olur
V -- karekök işareti olarak kullandım
ve bu güçteki akım
I1= S/UxV3
I1=11,18/0,4x1,73
I1=16,15 A olurdu
Biz bu devrede 4 KVAR lık bir kompanzasyon yaparsak durum şekil 2 deki gibi olur.yani S P arasındaki açı küçülür.Cos Q 1 e doğru yaklaşır ve S(görünür güç küçülür.Dolayısıyle 10 KW lık bir gücü kompanzasyondan önce 16.15 A ile sağlarken.Devreye 4 KVAR kondansatör bağlayarak 15,58 A ile sağlayabiliriz.Ve böylece kablo kesitleri düşer.Boş yere reaktif enerjiye para ödemeyiz.
I2= S/UxÖ3
I2=10,49/0,4x1,73
I2=15,58 A