Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

Arkadaşlar aktif reaktif güçle ve kompanzasyonun etkisi ile ilgili bildiklerimi bende paylaşmak istiyorum.

Arkadaşım alternatif akımde güç vektörel bir büyüklüktür.Gücün (Görünür güç) sembolü S birimi VA dır.
ve iki bileşenden oluşur.Birincisi aktif güç.Bunun sembolü P birimi W tır.Aktif güç adı üstünde işi yapan güçtür.İkincisi de zahiri güç (Reaktif güç) birimi Q birimi VAR dir.Adındanda anlaşıldığı üzere iş yapmaz.Ama görünür gücün bir bileşeni olduğu için arttıkca bileşke durumundaki görünür gücü arttırır.Ama iş yapan aktif güç aynı kalır.
Bu şu demektir.Şekildende anlaşılacağı üzere P sabit ve Q artarsa:S ile P arasındaki açı artacak ve cos Q düşecektir.Böylece görünür güç artacak kablodan daha fazla akım çekilecek
Ama P sabit kaldığı için aynı iş yapılacaktır.
Şekil1deki örnekte aktif güç 10 kw reaktif güç 5 kvar(ind.) bu durumda görünür güç
S=VP²+Q²
S=V100+25
S=11,18 KVA olur

V -- karekök işareti olarak kullandım

ve bu güçteki akım
I1= S/UxV3
I1=11,18/0,4x1,73
I1=16,15 A olurdu

Biz bu devrede 4 KVAR lık bir kompanzasyon yaparsak durum şekil 2 deki gibi olur.yani S P arasındaki açı küçülür.Cos Q 1 e doğru yaklaşır ve S(görünür güç küçülür.Dolayısıyle 10 KW lık bir gücü kompanzasyondan önce 16.15 A ile sağlarken.Devreye 4 KVAR kondansatör bağlayarak 15,58 A ile sağlayabiliriz.Ve böylece kablo kesitleri düşer.Boş yere reaktif enerjiye para ödemeyiz.

I2= S/UxÖ3
I2=10,49/0,4x1,73
I2=15,58 A
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…