Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Harcamanın minumum olduğu saatlarde kapasitif değeri aşağıya çakebileceğinizi sanmıyorum.yg kablosu kaynaklı kapasitif sorunu aktif tüketim olmadığı sürece gidermek oldukça güç inşallah bir i yardımcı olabilir.
Reaktörler,kablodan kaynaklanan kapasitif yüklenmeyi elimine etmek içindir.Diğer sorunları çözmek için,kopanzasyonu düzeltmeniz gere-
kir.Reaktör değeri,1 saatlik 8.8.0 değerine eşit ( çarpan gözönüne alınarak ) değerde olmalıdır.
Sizin sorununuz YG kablosu sorunu değil.Sadece o olsaydı Sayaçta 8.8.0 değerini karşılayacak(yüksüzken)reaktörü bağlamanız yeterli olurdu.
Sizin asıl sorununuz kompanzasyonun diğer kısımlarında.Akım trafosunun uygun olmamasından gruplama hatalarına,fazların farklı yüklenmelerine kadar gider.
Sayaç her fazı ayrı ayrı değerlendireceğinden mümkün mertebe fazların akımını eşitleyin.Kullandığınız rolenin özelliklerini bilmiyorum.
Dengesiz yüklenme varsa ve giderilemiyorsa 3 fazdan ölçen 1 fazlı kondansatör devreye alabilen tip olması gerekir.
devreye alıyorum dediğin reaktör değil de kondansatör olabilir mi? kompanzasyonu yeni öğrenmeye başladım kafamı kurcalıyorsun
röle'nin akım trafosundan önce mi sonra mı bağlanacağı hakkında bilgi verebilir misiniz? ya da röle kompanzasyon sisteminde nereye bağlanır, bağlandığında ayarları üzerinde sabit midir bizim mi ayarları set etmemiz gerekmektedir.