Reaktif Güç Kontrol Rölesi Mi Arızalı

arkadaslar ben yükü 600 amper olan bir işletmed calışıyorum. fabrika calısırken reaktif güç kontrol rölrmde sorun yok reaktif ve kapasitif değerlerim normal ama fabrikayı durdurduğumda reaktif değerim ile aktif değer arasındakı oran %40 lara cıkıyor. fabrika dudukken 10 amperlık bir yüküm oluyor ve reaktif güç kontrol rölesi bu değeri görmüyor yanı devreye girmiyor. bu sorun nedendir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bunun için bir sabit grup devrede olması gerekiyor ; değerininde çok iyi hesaplanmış olması gerekiyor ; yoksa bu seferde kapasitif tüketimden cezaya girersiniz. Önce bir sabit grubunuzu test edin.
 
sayın ÖKSÜZÇOÇUK'a katılıyorum. Sabit grubunuza bir bakın derim. Sabit grubunuz kaç kVAR lık ve trafo gücünüz kaç kVA belirtirseniz sevinirim.
 