reaktif güç kontrol rölesi olmadan bir kompanzasyon yapılamaz mı
 
reaktif güç kontrol rölesi olmadan bir kompanzasyon yapılamaz mı
Reaktif güç kontrol rölesi akım trafosundan aldığı bilgi ile sistemin reaktif gücü ölçelerek kondansatör veya şönt reaktörleri devreye alır. Size sistemin reaktif gücü ölçen ve bu ürünleri ihtiyaca göre devreye alan bir cihaz lazım olacaktır. Devreye alma kısmını pako şalter ile ellede yapabilirsiniz. Ama ölçüm kısmını görüp, ihtiyacı hesaplayıp hemen müdahele etmeniz lazım. Yada tüm bunları yapabilen bir devre tasarlamanız gerekir :D
 
Reaktif güç kontrol rölesi akım trafosundan aldığı bilgi ile sistemin reaktif gücü ölçelerek kondansatör veya şönt reaktörleri devreye alır. Size sistemin reaktif gücü ölçen ve bu ürünleri ihtiyaca göre devreye alan bir cihaz lazım olacaktır. Devreye alma kısmını pako şalter ile ellede yapabilirsiniz. Ama ölçüm kısmını görüp, ihtiyacı hesaplayıp hemen müdahele etmeniz lazım. Yada tüm bunları yapabilen bir devre tasarlamanız gerekir :D
Katılıyorum size bir gözün sayaçta bir elinde şartel ve kontaktör diğer elinde kandasatör ordan o oraya koşturur durursun artık.
 
değişken yüklerde reaktif rölesiz kompanzasyon yapmak zor. akım rölesi ile yapılabilir. Fakat ortalama reaktif değeri tutturmak için yine zor olur. En iyisi reaktif röle kullan
 
Semıh bey, bilgiyi dahada acarmısınız lutfen..
 