Reaktif kapasitif sorunu hk.?

test
kondansatör güç sıralaması kuralına aykırı bir kompanzen var bu konuya etki edeceğinden değil ama biran önce düzelt melisin güç sıralaması kuralına göre her kondansatör kendisinden önceki kondansatörün iki katı büyük veya aynı olması lazım bu şekilde kullandığın entes marka rolenin baştan baştan bırak programını daha verimli kullanırsın 130 kwlık motorlarının ilk kalkınma anına münferit kompanzasyon yapmalısın sayacın 3 adet mekanik sayaç olsaydı kapasitif sayacın geri döndüğünü görebilirdin tabi bu orandada endüktif reaktif sayacın ilerlerdi yani çözüm olmazdı belki bazı durumlarda kar zarar ilşkisi yaparak kapasitiften yemektense endüktiften yerim derdin
 
Son düzenleme:
entes marka: rg-12t
sözleşme gücü: 400kva
akım trafosu:600/5
ups -regülatör :yok
trafo kendimize ait :400kva ---Dts587 -- bağlantı grubu -dyn11
sayaç :akım trafolarına bağlı (makel)
yeraltı kablosu: sayaçtan sonra ana panoya 10 metre
alpek kablo:var
enerji:orta gerilim hattından
komp. omik yükler dewre dıiı iken çekilen akım: sabah 600A öğle 550-610 akşam:mesai 16:30 bittiği için sadece gece 10 adet 400w projektör çalışıor
NOT:Komp. sağlam yaparsak kapasitif değerini sayaçtan düşürebilirmiyiz yoksa sadece durdurabilirmiyiz.
çünkü 1 ayda sayaç 420kw yakıo krc ise şimdiden 93 görünüyor. birde dünden beri eksik kompanizasyon diyor ve biraz kalıor düzeliyor.birde sayaç okunmasına 15 günden fazla var.
şimdiden ilgilenen arkadaşlarıma çook çook teşekkür ederim.

kullanılan motorlar:
3ad :130kw
3ad: 18,5kw
17ad:7,5kw
13ad:3kw
1ad: 30kw

dizilim :
1kontaktör:20+10kva
2:20+10+10
3:10+10+10
4:20+10+10+
5:10+10+10
6:10+10+10+10
7:10+10+10
8:10+10+20+10+10+10+10 not 3 kontaktör bağlı
9:10+10+10+
10:10+10+10+10
11:10+10+
12:10+10+10+10


COSfi değeri neden 1 gösteriyor?Normalde 1 olması imkansız değil mi?
 