Reaktif kapasitif sorunu hk.?

3 fazlı entes 12c serisi senin çözümüne yardımcı olabilir
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bence kondansetörleryeterli ama kondansetörlerde arızalıolan var ve eksik geliyor onuniçinkondansetörlertek tek kontrol edilmeli
 
arkadaşım arkadaşlar hep rölenin tek fazdan ölçüm yaptığını yazmış ama beimde fabrikada kullandığım röle aynı ve 1250 kvar kondansatör grubum var gayet mükemmel ölçüm yapıyor değerlerim kapasitif % 0 reaktif %3 değerlerim 4-5 senedir aynı yani diyeceğim şudurki senin tesiste genel olarak hep trifaze yüklerin olduğu bir yer olduğu içn sroun kolay kolay olmaması lazım sen kondansatörlerine bir bak ve röle ayarlarına bak sayacın kaydettiği değer düşmez eğer öle bir imkan olsa zaten kimse ceza yemez :) birde tesis çalışırken rölenin başına git ve değerlerine bir bak kapasitif yönündemi yoksa normalmi diya bak eğer ufak bir tesis yada monofalerin çok olduğu bir tesis olsaydı sana röleni değiştir dredim ama hiç gerek yok bu röle senin işini gayet rahat görür iyi çalışmalar
 
bu kondansatör sağlamlık kontrolünü pensampermetreyle giriş ve çıkış kablolarının ölçülmesi ile yapıyoruz sanırım.peki o an kontaktör çekili değilse bunu nasıl yapacağız bu durumda.

röle markasına göre degişir manuel kontaktörü çektirrme olayı ama kısa ve pratik olarak röle enerjisi kesilir kontaktör üzerinde deşerj direnci olmama kaydıyla kontaktör basılı tutulur amper muayenesi yapılır
kondansatörün kvar * 1.4 katı amper çekmeli(10kvar=14a gibi)

entes marka: rg-12t
sözleşme gücü: 400kva
akım trafosu:600/5
ups -regülatör :yok
trafo kendimize ait :400kva ---Dts587 -- bağlantı grubu -dyn11
sayaç :akım trafolarına bağlı (makel)
yeraltı kablosu: sayaçtan sonra ana panoya 10 metre
alpek kablo:var
enerji:orta gerilim hattından
komp. omik yükler dewre dıiı iken çekilen akım: sabah 600A öğle 550-610 akşam:mesai 16:30 bittiği için sadece gece 10 adet 400w projektör çalışıor
NOT:Komp. sağlam yaparsak kapasitif değerini sayaçtan düşürebilirmiyiz yoksa sadece durdurabilirmiyiz.
çünkü 1 ayda sayaç 420kw yakıo krc ise şimdiden 93 görünüyor. birde dünden beri eksik kompanizasyon diyor ve biraz kalıor düzeliyor.birde sayaç okunmasına 15 günden fazla var.
şimdiden ilgilenen arkadaşlarıma çook çook teşekkür ederim.


kullanılan motorlar:
3ad :130kw
3ad: 18,5kw
17ad:7,5kw
13ad:3kw
1ad: 30kw

dizilim :
1kontaktör:20+10kva
2:20+10+10
3:10+10+10
4:20+10+10+
5:10+10+10
6:10+10+10+10
7:10+10+10
8:10+10+20+10+10+10+10 not 3 kontaktör bağlı
9:10+10+10+
10:10+10+10+10
11:10+10+
12:10+10+10+10
arkadaşım kademe deger lerin dengesiz ve çok yüksek ve röle çalışmaa prensibine uymamaktadır rg 12t serisi en küçük kademeden başlayıp birsonraki tam katları olacak şekilde dizayn edilir size önerecegim öncelikle kademe şekliniz 10 +20+20+20+20+20+20+20+20+40+40+40 şeklinde olmalıdır .
röle ayarlarınız cosq 0,99 zaman ayarlarınız 10sn program ayarı p5 (baştan al baştan bırak) c/k ayarını manuel yap( 10/120=0.08) akım trafo degerini 600 olarak setle saabit grubunu 5 kvar tut bide böyle gözlemle
 
trafosuz tesislerde sabit kullanmak gereksiz denildiğini duydum.sizce doğru mudur?
 
arkadaşlar benim kompanzasyon sorunum

arkadaşlar benim ompanzasyon sorunum reaktifim gündüz %23 yürüyor gece %17 ye düşüyor saatim dijital akım trafom100/5 rolem ENTES RG-12T sıralamam 1-1,5-2,5-5-10-10-10kvar sabitim yok iki tane asansörüm var tek fazdan kontrol ediyorum önerilerinizi bekliyorum saygılarımla.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yükleriniz dengesiz ise,RG-12T ( tek faz refarnslı ) ile,sağlıklı bir kompanasyon yapma şan-
sınız yoktur.Asansörler için,münferit kompanzasyon yapmanızda yarar var.
 
arkadaşlar benim ompanzasyon sorunum reaktifim gündüz %23 yürüyor gece %17 ye düşüyor saatim dijital akım trafom100/5 rolem ENTES RG-12T sıralamam 1-1,5-2,5-5-10-10-10kvar sabitim yok iki tane asansörüm var tek fazdan kontrol ediyorum önerilerinizi bekliyorum saygılarımla.

Yükler dengesizse rölenizi üç akım trafosuyla işlem yapan röle ile değiştirmeniz gerecek ve monofaze gruplar eklemeniz, ama en ucuz yoldan akım trafonuzu en fazla yük çeken faza aktarıp değerleri izleyin sonuç alamaz iseniz röleyi değiştirin
 
Münferit kompanzasyon önerisini hayata geçirmeden önce rölenizin devreye alma süresini kısaltıp bir deneyin, asansörlerde dur kalk çok olduğu için muhtemelen gündüz yükseliyor olmalı. Münferit ile de çözemezseniz, hızlı yük kompanzasyonu konularını araştırın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,216
Mesajlar
924,323
Kullanıcılar
451,582
Son üye
irem polat

Yeni konular

Geri
Üst