Merhaba; reaktif güç kontrol rölesi cos yi devamlı eksi gösteriyor. Sebebi nedir, nasıl düzeltebilirim ?
 

Ekli dosyalar

  • 20170628_165614.jpg
    4.3 MB · Görüntüleme: 34
Resimden anladığım kadarıyla çekili kondansatör yok eğer tesis aydınlatmanız led ise ve ups iniz kapasitif güç üreten ups ise bu reaktif güç kpntrol ünitesi ile çöezemzsiniz.Size hem kapasitif hemde endüktif güç reaaktif güçleri kontrol edecek ve kondansatörün yanında şönt reaktör de bağlanabilen reaktif güç kontrol rölesi lazım.Tabi panonuza tesisin ihtiyacı kadar şönt reaktörde bağlanmalı.
 
Resimden anladığım kadarıyla çekili kondansatör yok eğer tesis aydınlatmanız led ise ve ups iniz kapasitif güç üreten ups ise bu reaktif güç kpntrol ünitesi ile çöezemzsiniz.Size hem kapasitif hemde endüktif güç reaaktif güçleri kontrol edecek ve kondansatörün yanında şönt reaktör de bağlanabilen reaktif güç kontrol rölesi lazım.Tabi panonuza tesisin ihtiyacı kadar şönt reaktörde bağlanmalı.
Yardımlarınız için şimdidrn teşekkür ederim. Şantiyede kullandığımız pano, ups led vs yok. Çekili kondansatör var mı kontrol edeceğim
 
@sami inci abimizin dediği gibi devrede sürekli kondansatör de olabilir. Eğer kontaktör lerde bir veya daha fazla kontaklar ı yapışmış kontaktör olabilir. Buni da kontrol ediniz.
 