arkadaşlar entes rg3 12 c için bu röleyi otomatik moda alırsaktamı akım trafosu .cosfi. kademe vesayire ayarları yapmakmı lazım yoksa otomatik moda aldığımızda kendisi otomatik olarak ayarlıyormu.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
otomatik tanıtma yaparsan role fabrika ayraları üzerinden çalışır
Akım trafosunu roleye çarpan olarak girmezsen role ekranında gorulen akım , aktif güç ve reaktif güçleri sağlıklı goremezsin veya gordüğün değerleri tek tek akım tr oranı ile çarpman lazım.Onun yerine ayarlardan akım trafo oranını girersen tüm değerleri doğru olarak görürsün
 

Ekli dosyalar

  • fabrika çıkış değerleri.JPG
    fabrika çıkış değerleri.JPG
    17.6 KB · Görüntüleme: 35
sayın moner beyin görüşüne katılyorum otomatik modda kondansatörleri kademeleri otomatik olarak alır diğerleri ise elle manuel olarak el ile girilmelidir
 
arkadaşlar teşekkür ederim peki kademe ayarı yapmamız gerekirmi yoksa otomatik olarak kaç tane kondansatör varsa tanırmı 12 kondansatör var kademede 12 diye girmemiz gerekirmi
 
Son düzenleme:
auto step yaptıktan sonra kondansator guclerini gorur ve fabrika ayarları olan cos q;alma bırakma surelerine gore çalışır
 
Kademe sayısı girerseniz o kademeye kadar test yapar ve otomatık tanımayı bitirir. Ama kademe sayısını girmezseniz mevcut kademeden sonrasını devrede kondansator olmadığından devreye girerken akımda bir değişiklik yapmayacak dolayısıyla role bu kademeleri OFF konumuna alıp tekrar devreye alıp çıkarmayacaktır.
 
sadece akım tırafosu ve cos ayarları yapsaktamı otomatik tanımayı bitirir yoksa onları manuel olarak ayarlasak otomatik konumdayken fabira ayarları gerimi yüklenir trafo 100/5 20 girmemiz gerekir fabrika ayarında 1 deyer olarak okunuyor.
 
iki adet otomatik iki adet manuel var birincisi cihaz ayarlrı için söz konusu diğeri ise rölenin sistemde çalışma şeklidir bunlara dikkat edilmelidir.
 
sadece akım tırafosu ve cos ayarları yapsaktamı otomatik tanımayı bitirir yoksa onları manuel olarak ayarlasak otomatik konumdayken fabira ayarları gerimi yüklenir trafo 100/5 20 girmemiz gerekir fabrika ayarında 1 deyer olarak okunuyor.