reaktif ve kapasitif sorunu

alchakboy meslekdaşım yapacağın işlem kompanzasyon kablolarına giden kablonuzu tüketici baranızla irtibatlandırmaktır.çünkü rölenizin devreye aldığı kondansatörleri sayaç okumadığı için indüktif yazmaya devam eder.

not :genç arkadaşın kırmızı elips içerisinde işaretlediği yer ile benim izah etmeye çalıştığım bağlantı aynı şeydir.
kolay gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çok teşekürler bugün sabah test amaçlı olarak boş bir tmş nin çıkışına bir miktar sabit kondansatör bağladım.
istediğimiz sonucu aldım yani reaktifin ilerlemesini engelledim.
yalnız kapasitif hala yazmıyor.
makel marka x5 kombi dijital sayaç
acaba neden yazmaz....
o kısım mühürlü olması nedeniyle pek müdahale edemiyorum ama sebep ne olabilir.
tedaş yetkilisi ile görüşmeden önce yapmam gereken kontrol var mıdır.?
 
Devreye,ihtiyacınızdan fazla kondansatör almanız halinde de sayaç kapasitif yazmıyor ise,
sayacınızda arıza var demektir.Bu durumun,lehinizemi,aleyhinize mi olduğunu ! sonra yeni-
den düşünürsünüz !
 
alchakboy meslekdaşım sayaç arıza kontrolü için işlemler:
gerilim kontrolü:sayacınızda gerilmleri okuyacaksın gerilimler arasında çok fark varsa sayaçta arıza olabilir.
akım kontrolü :akım trafonuzun prlmer devresinde 60 amper okudunuz akımtrafonuz 400\5 se sayacınızda 0.75 A okumalısınz.sayacınızın kapasitif yazmaması bağlamış olduğunuz kondansatörlrin yetersiz olmasından olabilir
kolay gelsin
 
gerilimleri kontrol etmiştim yarın bir de akımları kontrol edeyim...
İLGİNİZE ÇOOOOOK TEŞEKKÜRLER
 

Sn Fahri Yetiş'in de dediği gibi, bağladığınız kondansatör, o anda ihtiyaç duyulan kondansatörden az ise sayaç kapasitif yazamaz. Sayacın kapasitif yazdığını görmek için, ihtiyaç duyulan miktardan fazla kondansatörün devrede olması gerekir. Şu şekilde (Rakamlar izafidir.):
İhtiyaç duyulan kondansatör miktarı 300kVAr ise, siz de sabit olarak 50kVAr'lık bir kondansatör grubu bağlarsanız, sayaç kapasitif yazamaz. Eskiden saatte 300kVArh indüktif yazarken, şimsi ise saatte 250kVArh indüktif yazar.
Eğer ki devreye 350kVAr'lık bir kondansatör bağlarsanız, sayaç bu sefer de saatte 50kVArh kapasitif yazar.

Sizin oradaki durum şu aslında: Siz gerekli kompanzasyonu zaten yapmaktasınız. Ama bunu ispatlayamamaktasınız tedaşa. Çünkü yaptığınız kompanzasyonun kayıtlarını sayaç tutamıyor bağlantı hatası sonucu.

Durum netlik kazanana kadar, siz boştaki o TMŞ'nin amperajına göre sabit kondansatörünüzü bağlayın. Hem indüktifin ilerleyişini yavaşlatırsınız hem de yükün en az olduğu zamanda belki o kondansatör fazla gelir de sayacınız kapasitif yazar.

Olayın TEDAŞ boyutua gelince;
Kompanzasyon panosunun besleme kabloları, sayaçtan önce olduğu için oradan art niyetli herhangi birisi kaçak Elektrik alabilir! Bu güne kadar bu işlemin yapılmadığı da bilinemeyeceği için, daha sonra suçlu durumuna düşmemek için, ben derim ki tedaşa başvuruda bulunun. Durumu anlaşılır bir dille izah edin. Gelecek bilirkişilerin incelemesi ve kararları sonucu, (gerekirse) tedaş yetkilileri nezaretine, sayaç öncesindeki kompanzason bağlantılarının sayaç sonrasına aktarılmasını yapın/yaptırın. Bu bağlantıları da kim veya hangi kuruluş yapmışsa kabak onun başına patlayacaktır. Burada mağdur olan taraf, faturayı ödeyen işyeridir.

Şunu tekrardan sorayım bu trafonun sayaç ölçümü AG tarafından 1600/5 akım trafosu ile 3x220/380V x5 sayaç ile yapılıyor değil mi? (Sayaç kodu: Makel Elektronik Kombi Sayaç T300.KMY.2256 - 220/380V X../5A)

Primer (yüksek gerilim) tarafından 58-100V luk x5 sayaçla, 20/5 akım tr. - 34,5/0,1kV gerilim trafolarıyla değil diyorsunuz.

NOT: Sayaç ekranındaki gerilimler 230V civarı ise ölçüm AG tarafından, 57-58V ise ölçüm primer tarafındandır.
 
Zaten amacımız da endüktifin ilerlemesini engellemek ve kapasitif yazmamasını sağlamak.Ne güzel işte
 

EVET ARTIK SAYENİZDE BÖYLE BİR SORUNUM YOK.
Aslında çözümü çok basitmiş.
üç aydır benim sorumluluğumda bulunan bu sistem çok önceden kurulmuş.
bende kurulu bir sistemin yanlış kurulacağını tahmin edememiştim
genel olarak doğru kurulduğunu, bir zamandan sonra herhangi bir nedenle arıza yapmış olduğunu düşünmüştüm.
AMA SİSTEM ZATEN YANLIŞ KURULMUŞ...
GENÇ ARKADAŞ VE MEHMET DİKİCİ İSİMLİ ABİLERİMİZİN/USTALARIMIZIN FARKEDİP İKAZ ETTİĞİ GİBİ KOMPANZASYON PANOSU SAYAÇTAN ÖNCE KURULMUŞTU VE DOĞAL OLARAK SAYAÇTAN GEÇMEYEN KOMPANZASYON PANOSUNU SAYACIMIN ÖLÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ.
EMEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKÜRLER

HA BU ARADA ARTIK KAPASİTİF ENDEKSİM DE İLERLİYOR.....
 
alchakboy bey bu tesise kompanzasyonu nasıl yapmışlar kaç yııllık tesis merak ediyorum .bağlantı yanlışlığı var
 
yaklaşık olarak 5-6 ay önce panoda bir şalter patlamış ve genel bir bakım yapmışlar panonun bir kısmını yenilemişler, bu yenileme zamanında yanlış bağlamışlar galiba....
 