Merhaba, bizim sorunumuz sürekli kapasitife girdiğimiz için devremize şönt reaktör ilavesi yaptık, ancak gündüz saatlerinde şöntlerimizi gören Elektrik sayacımız saat 17'den sabaha kadar reaktifte gram ilerlemiyor. Saatte bir sorun olduğundan şüpheleniyoruz bu olasımıdır.
 
Merhaba, bizim sorunumuz sürekli kapasitife girdiğimiz için devremize şönt reaktör ilavesi yaptık, ancak gündüz saatlerinde şöntlerimizi gören Elektrik sayacımız saat 17'den sabaha kadar reaktifte gram ilerlemiyor. Saatte bir sorun olduğundan şüpheleniyoruz bu olasımıdır.
Hocam hemen kapasitife giriyoruz diye şönt reaktör ilave ettirmeniz işe yaramamış sanırım, sanırım 17 den sonra yük yok iken demek istediniz hala kapasitif ilerliyorsunuz. Sabit kondansatörünüzü kontrol edin panoda yapışmış kontaktörler olabilir vs... Saatide değiştirdiğinizde aynı sorunun devam edeceğini düşünüyorum . Sayaçta bir sıkıntı olsaydı aktif okumanızda da sorun olabilirdi bilmiyorum niye kapasitif ama ondan şikayetçi değilsiniz anladığım kadarıyla..
 
Kompanze kapalı durumda olsa bile enduktifte akşam ilerleme olmuyor, reaktör faal vaziyette ama sayac ilerlemiyor sabah enduktif ilerlemeye başlıyor. Yapışık kontaktor bulunmuyor. Sanki sayaç programlı belli bir zaman aralığı okuma yapıyor gibi..
 
Kompanze kapalı durumda olsa bile enduktifte akşam ilerleme olmuyor, reaktör faal vaziyette ama sayac ilerlemiyor sabah enduktif ilerlemeye başlıyor. Yapışık kontaktor bulunmuyor. Sanki sayaç programlı belli bir zaman aralığı okuma yapıyor gibi..

Reaktörü kontaktör üzerinden düzmü bağladınız .Kapasitif yükümüz var diyorsunuz reaktör devredeyken endüktüf ilerlemiyor diyorsunuz niye ilerlesinki beklenti kapasitifi düşürmek değil mi ?
 
Kompanze kapalı durumda olsa bile enduktifte akşam ilerleme olmuyor, reaktör faal vaziyette ama sayac ilerlemiyor sabah enduktif ilerlemeye başlıyor. Yapışık kontaktor bulunmuyor. Sanki sayaç programlı belli bir zaman aralığı okuma yapıyor gibi..
Öncelikle işyerinizin türü nedir. Büro/ofis vs givi pc, UPS , türü yükü çok olan bir yermi. Saat 17 den sonra ifadesini vurguladıgına göre öyle var sayıyorum. İşinin anlatın, sorun çözmeye buradan başlılayılım..
 
Öncelikle işyerinizin türü nedir. Büro/ofis vs givi pc, UPS , türü yükü çok olan bir yermi. Saat 17 den sonra ifadesini vurguladıgına göre öyle var sayıyorum. İşinin anlatın, sorun çözmeye buradan başlılayılım..
İşyerimiz bir ofis binası, faturada kapasitife girdiğimiz için reaktör ilavesi yaptık. Gündüz saatlerinde sayacımız indüktifte ilerlediği halde, gün içerisinde ara ara, akşam saatlerinde sabaha kadar indüktifte gram ilerleme olmuyor. Şönt reaktör sürekli devrede durmakta. Binanın bir katı ve çevre aydınlatmaları led ayrıca kullanmakta olduğumuz 200 kVA bir UPS mevcut. Akşam saatlerinde UPS hariç kapasitif yapabilecek tüm sistemi ( kompanze dahil) kapattığımız halde sayaçta indüktif ilerleme olmuyor. Haliyle kapasitife girmeye devam ediyoruz..
 
Sizin sorununuz sebebi yükünüz. Bu cihazlar (UPS-led aydınlatmalar) sisteme kapasitif etki ederler. Kondansatörlü kompanzasyonlar burada çok iş görmezler. Endüktif kompanzasyon yapmanız lazım. Muhtemelen takmış olduğunuz şönt reaktörler düşük gelmekte. SVC sistem yapmanız gerekir.
 