Merhaba , Bildiğiniz üzere harmonikler (çok fazla derinliğe girmeden) Kompanze sistemlerini zorlamaktadır,
Enerji dagıtım sistemlerinde temel sebeke frekansındaki akım ile gerilim arasındaki faz farkını isaret eden
büyüklüge “cos “ denir ve bu deger bir endüstriyel hattın enerji aldıgı üreticiye ödeyecegi reaktif güç bedelini
belirler. Döner telli konvansiyonel elektrik sayaçları ile faturalandırma yapan sistemlerde durum
yukarıda bahsedildigi gibidir. Ancak son yıllarda kanunla da zorunlu olan dijital sayaçlara geçilmesi ile bu
durum farklılık göstermistir. Zira dijital sayaçlarda güç faktörü ile bilinen yukarıdaki degerin hesaplanması
için sadece temel sebeke frekansındaki akım ve gerilim arasındaki açıya bakılmaz , harmonik denilen diger
frekanslardaki akım ve gerilimin etkisi de göz önüne alınır . Buna “Powe Power Factor Factor “ denir.
Kısaca power factor , cos degerinden farklı olarak , harmonikler dahil olan akım ile harmonikler dahil olan
gerilim arasındaki faz farkıdır. Bu iki deger arasında harmonikli ortamlarda asagıdaki formül kadar bir fark
olusur.
PF = µ . cos
µ = 1 / [ 1 + ( THD(I) )2 ]
Örnek olarak ile dijital sayaç kullanan ve sebekesinde THD(I) =%30 seviyelerinde
harmonik akımı olan bir tüketici cos = 0,96 degerine sahipken ;
µ = 1 / [ 1 + (0,3)2 ] = 0.917
PF = 0,917 x 0.96 = 0,88 degerinde bir güç faktörüne sahip olacaktır.
Bunun temel sonucu olarak döner telli bir sayaçtan dijital sayaca geçmesi veya
2007 ocak ayı itibari ile aynı yük ve kondansatör sistemi ile daha önce ödemedigi reaktif güç bedelini ceza
olarak ödeyecektir
3 senedir Harmonik ile ilgili problemli sistemlerle epey ölçüm yaptık ve gruparge ekibimiz ile Reaktif güç kontrol rolesi imalatınıda girmiş bulunmaktayız cihaz çok performanslı çalışmaktadır.
hayırlı günler
gruparge