Reaktifi durdurmıyorum?

acemi42

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Arkadaşlar kolay gelsin derdimi şöyle özetlemek istiyorum ;
800 kva müstakil trafomuz var ag den ölçümlüyüz burası bir okul bu güç çok fazla bize şimdi enerji bilgilerini vermek istiyorum ;
kompansazyon akım trafosu 150/5 a
röleden okuduğum güç dağılımı
r : 20 ile 50 A
s : 7 ile 25 A
t : 7 ile 25 A ARALIĞINDADIR.
BUGUNKÜ röleden aldığım değerleri paylaşmak istiyorum ;
R:25,5 A ,S:10,4 A , T:10,4 A
%26L , %37C 0,712 CAP 7,4 KW
TOPLAM YÜK : 7,4 KW
R : 5,69 KW
S : 1,97 KW
T : 290 WATT
TOPLAM % 26 L , % 37 C
R : % 02 L , % 02 C
S : % 91 L , % 01 C
T : % 01 L , % 99 C

ARKADAŞLAR BU TABLODA NE YAPMAM GEREKİYOR...Yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerr
 
Arkadaşlar kolay gelsin derdimi şöyle özetlemek istiyorum ;
800 kva müstakil trafomuz var ag den ölçümlüyüz burası bir okul bu güç çok fazla bize şimdi enerji bilgilerini vermek istiyorum ;
kompansazyon akım trafosu 150/5 a
röleden okuduğum güç dağılımı
r : 20 ile 50 A
s : 7 ile 25 A
t : 7 ile 25 A ARALIĞINDADIR.
BUGUNKÜ röleden aldığım değerleri paylaşmak istiyorum ;
R:25,5 A ,S:10,4 A , T:10,4 A
%26L , %37C 0,712 CAP 7,4 KW
TOPLAM YÜK : 7,4 KW
R : 5,69 KW
S : 1,97 KW
T : 290 WATT
TOPLAM % 26 L , % 37 C
R : % 02 L , % 02 C
S : % 91 L , % 01 C
T : % 01 L , % 99 C

ARKADAŞLAR BU TABLODA NE YAPMAM GEREKİYOR...Yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerr

Sn acemi42 verdiğiniz değerlere göre kompanzasyon sisteminizde monofaze kondansatör olmadığını anlıyorum. Banka,okul gibi yerlerde monofaze kondansatör olmazsa olmazdır. Hazırlamış olduğum excel tabloda değerlerinizi girerek ne kadarlık monofaze grup kullanmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Röle marka modeli nedir?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/31338-tek-fazli-kondansator-gucu-ihtiyaci.html
 
gepa rq-30
monafaze kondansatörler var hocam devrede r ,sve t de 2 şer adet 1 kva
 
Monofaze ağırlıklı kompanzasyonu öne çıkaracak şekilde kompanzasyon uygulamanızda yarar var.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar kolay gelsin derdimi şöyle özetlemek istiyorum ;
800 kva müstakil trafomuz var ag den ölçümlüyüz burası bir okul bu güç çok fazla bize şimdi enerji bilgilerini vermek istiyorum ;
kompansazyon akım trafosu 150/5 a

Kompanzasyon akım trafom 150/5A demişsiniz.Röle ayarlarınız doğru mu? rölenizde akım trafosu oranını girmeniz gerekiyor yani 30 değerini.Röle kademe güçlerini doğru tespit edebilmiş mi? kontrol ett Bu sıkıntı ne zaman gerçekleşti? kurulum aşamasında mı oldu? yoksa yükler azaldıktan sonra mı oldu? ne değiştide sıkıntı başladı?
 
Arkadaşım benim tavsiyem fazlardan çekmiş olduğun akımları dengeleyebilirsen reaktif rölenin çalışmasında yararlı olacaktır.ayrıca sisteminde harmonikler olabilir analiz yaptırmanda yarar var diyorum.
 
sn acemi42, ölçüm OG den olduğu için,trafo kayıbını dikkate alarak, trafo değerinin %3 veya %5 i kadar sabit kondansatör bağlamanız gerekmektedir.AG tarafına ve kompanzasyonun referans aldığı akım trafosundan öncesine bağlamanız gerekiyor.selametle
 
sn acemi42, ölçüm OG den olduğu için,trafo kayıbını dikkate alarak, trafo değerinin %3 veya %5 i kadar sabit kondansatör bağlamanız gerekmektedir.AG tarafına ve kompanzasyonun referans aldığı akım trafosundan öncesine bağlamanız gerekiyor.selametle

Sn kompanze 630kVA ve üzeri TEDAŞ ölçümü O.G.'den ister normalde ancak arkadaş ölçümün A.G.'den olduğunu belirtmiş.
Arkadaşlar kolay gelsin derdimi şöyle özetlemek istiyorum ;
800 kva müstakil trafomuz var ag den ölçümlüyüz burası bir okul bu güç çok fazla bize şimdi enerji bilgilerini vermek istiyorum ;
 
Sn Analizör,haklısınız ben anlamak istediğim gibi okumuş bulundum.Dikkat ve uyarınız için teşekkürler.
 
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler; 800 kva trafomuz var fakat protokolle og kısmı tedaşça bakım onarımı yapılacak.yani biz og abonesi fakat agden ölçümlüyüz..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,280
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst