Arkadaşlar koruma devresi olarak aşağıda görmüş olduğunuz devreyi kullanabilirim galiba.
Resimde 5 voltluk regulator var ama benim kullanacağım regulator 15 volt 5 amper yani 15 volt ve 0-4 ampere kadar çalışacak(güç kaynagı laptop adaptoru 19 volt) şimdi aşağıdakı tristorun yerine 5 amperlik 400 volt olan 2N 3525 tristor ve 3 amperlik sigorta kullanabilirmiyim? Birde direnc kaç kohm kullanmalıyım?
1n3997 yerine 16v'luk 1/2 hatta 1/4 wattlık bir zener kullan, şemadaki 1n3997 (10 W) şaka gibi.
4k7 direnç olduğu gibi kalsın
2N 3525 tristör de abartı olur, onun yerine BT151-500 fazla fazla yeter, zaten üzerinden sigorta atana kadar akım geçecek.
Sigortayı devreden çekeceğin akımın biraz üzerinde seçmen gerekir.Peki çıkıştan ne kadar akım çekilebilir?
4A demişsin bu da regülatörün üzerinde 4*(19-15)= 16 Watt güç harcanacak demektir ki bunun sonucu, regülatörün birkaç saniyede yanması olur!
Bu regülatörün datasheetine ulaşamadım ama tahminen kılıf sıcaklığı watt başına en az 30-35 derece civarı artacaktır, bu durumda çok iyi soğutursan sürekli olarak ancak 1 amper ya da biraz daha fazlası akım çekebilirsin.
Giriş voltajını birkaç tane güçlü seri bağlı diyot ile düşürerek kayıp gücü azaltıp akım kapasitesini biraz daha arttırman mümkün olabilir.
Isınma sorununa kökten çözüm ise 78h15 yerine switching tipte bir regülatör kullanmak olur, mesela Lm2678.