ikayserili
Profesyonel Üye
572 = 1.73 x 380 x 0,87 'dir.572 yi nerden bulduğunuzu merak ettim..yanlis bildiğinizi düzeltmek isterim abim
dediğiniz gibi ben trifaze'ye göre hesapladım.
572 = 1.73 x 380 x 0,87 'dir.572 yi nerden bulduğunuzu merak ettim..yanlis bildiğinizi düzeltmek isterim abim
Abim formuldeki 0,87 yazdığınız deger enduktif yukler icin gecerlidir.genelde motor etiketleri uzerinde belirtilir bu deger...rezistans enduktif degil omik yoktur..omik yuklerde Cos fi degeri 1 dir.kısacası rezistans trifaze olmus olsa idi P=380*1,73*1*I olmasi gerekirdi.burdan da 4000\657 gibi bir deger cikardi.572 olmazdi yine anlayacaginiz..572 = 1.73 x 380 x 0,87 'dir.
dediğiniz gibi ben trifaze'ye göre hesapladım.
herşeyi de biliyorsun maşallah. bi biz bilmiyoruz. biz standart bu rakamı kullanıyoruz tüm projelerde.Abim formuldeki 0,87 yazdığınız deger enduktif yukler icin gecerlidir.genelde motor etiketleri uzerinde belirtilir bu deger...rezistans enduktif degil omik yoktur..omik yuklerde Cos fi degeri 1 dir.kısacası rezistans trifaze olmus olsa idi P=380*1,73*1*I olmasi gerekirdi.burdan da 4000\657 gibi bir deger cikardi.572 olmazdi yine anlayacaginiz..
Abim formuldeki 0,87 yazdığınız deger enduktif yukler icin gecerlidir.genelde motor etiketleri uzerinde belirtilir bu deger...rezistans enduktif degil omik yoktur..omik yuklerde Cos fi degeri 1 dir.kısacası rezistans trifaze olmus olsa idi P=380*1,73*1*I olmasi gerekirdi.burdan da 4000\657 gibi bir deger cikardi.572 olmazdi yine anlayacaginiz..
Abi onu bunu bilmem de ttr değil antikrom kullan helojen olsun kafan rahat olsun
Hesaplama bi kenera 0,87 ya da 80 onemli degil.rezistans tipli yuklerde Cos fi hesaplanmaz.ben bunu anlatmaya calisiyorum..sonuc 6 ya da 7 amper cikmis farketmez yani)...ama 100 kW lik bir rezistans icin hesaplama yaptiginzda 657 ile 572 arasinda epey bir fark olurYani demek istiyor ki 0,87 de kurtarırsa 1 için zaten kurtarır.Çünkü daha az akım çekecek.
En kötüsünü hesaplıyor.
Siz bilmiyorsunuz diye birsey soylemedim guzel abim.sadece teori de olmasi gereken seyi soyledim.saygilarherşeyi de biliyorsun maşallah. bi biz bilmiyoruz. biz standart bu rakamı kullanıyoruz tüm projelerde.