kardes.. bende bir rezistansvar üzerinde 230 v
ve 6000 wat...yaziyo ama burezistans üc parca
yani üctane rezistansi boru halinde yapmislaryani üc rezistans herbiri 2000 wat toplam 6000watben bunu trifaze baglamam gerekiyo..yildiz baglayacam
yani netür kullanmadan
yildiz bagladigimda gene 230 volt gerilimle calismis olacak...
soru ben buna kablo hesaplarken...230volt olarakmi yoksa 400 volt olarakmi hesaplamam lazim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
230 volt olarak hesaplamanız yeterlidir. Ama 400V yaparsanız daha saglam olur.
 
kardes.. bende bir rezistansvar üzerinde 230 v
ve 6000 wat...yaziyo ama burezistans üc parca
yani üctane rezistansi boru halinde yapmislaryani üc rezistans herbiri 2000 wat toplam 6000watben bunu trifaze baglamam gerekiyo..yildiz baglayacam
yani netür kullanmadan
yildiz bagladigimda gene 230 volt gerilimle calismis olacak...
soru ben buna kablo hesaplarken...230volt olarakmi yoksa 400 volt olarakmi hesaplamam lazim

I= 6000 / (1.73x380) .... Amper olarak hesaplayacaksın... Trifaze ve yıldız bağlı sistemin oluyor...
 
Akım hesabını hem monofaze 2000W hem de trifaze 6000W'a göre yaptığımızda Her ikisindede 8,6 - 8,7 A akım çekileceğini görürüz:

Trifaze
P=1,73.U.I
6000=1,73.400.I
I=8,66A

Monofaze
P=U.I
2000=230.I
I=8,69A
 
Son düzenleme:
Doğrudur sn. HansAndersen, mesajı hızlı yazmak için trifaze hesaptan kopyala-yapıştır yapınca düzenleme eksik olmuş. Önceki mesajımı düzeltir özür dilerim...
 
Son düzenleme: