Sn. kahramantürk
* Entes'in bu modelinde, ilk faza trifaze kondansatör koymak durumundasınız.
* Rezistansların her biri ayrı ayrı faz kontrolünde olduğunu belirtmişiniz. Her biri için monofaze kondansatör kullanınız. Sisteminizde trifaze çalışan bir yük yok ise, ilk kademede dışında trifaze kullanmayınız. Çünkü rezistanslarınız, ayrı ayrı devreye girmekte, fazlar arası dengesizlik olacaktır. 3 adet razistans grubu olduğunu söylemişiniz. Her birini R,S,T'ye dağıtınız. Yalnız rezistanslarınız tristör anahtarlamalı, yani ms ler mertebesinde devreye girip çıkacak, kontaktörlü kompanzasyonun bunu algılaması geç olabilir. Aslında diğer bir çözüm şu olabilir, bilmiyorum diğer arkadaşlar katılır mı, kademe alma süresini kısa tutup, bırakma süresini geç yaparsanız, oranları bir nebze düşürürsünüz.