Rezistanslar Reaktif Yazdırıyor

Selam

Arkadaşlar farkettiyseniz sorun sahibi arkadaş bu sayfada değil artık.Gayet sorun açık ve net ortada.Rezistanslı sistemlerde rezistanslara farklı yüklenirseniz yıldız noktası kayar sayaç reaktif(endüktif-kapasitif) yazar.Arkadaşın sadece endüktif ten sorunu olduğuna göre fazlar arası dengesizlik fazla yok.Yükü bu dengesizlik anında reaktif güç kontrol rölesinden ölçücek ve gördüğü değerler kadar kondansatör bağlıyacak ve sorunu ortadan kalkıcak.
Yok siz haklıysanız sorun harmonikse cos 1.00 olduğu halde %26 kaçırıyorsa sistem o zaman kael varkombi-12 üsütünden tan fi ayarını -0,26 yapıcak.Buda diğer durumun çözümü.
İyi Çalışmalar
 
arkadaşlar herkeze slm,samimi olarak konuyla ilgilenip yardımcı olmak isteyen arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.
sistemi kurdum entes rg312 c role kullandım kademeler 9 adet monefaze 3 adet trifaze kondansatör kullandım.kondaş marka. birinci kademe kondansatörüm trifaz 5 kwar diğer kademeler 1*1 kwar,1*2,5kwar,1*5 kwar,3*2,5kwar,3*10kwar.

gayet güzel çalışıyor reaktif %3 kapasitif%4 bunlar iki günlük değerler lakin öyle sanıyorumki ay sonunda da aynı değerler çıkacaktır.tekrar herkeze çok teşekkürler.
 
Sn. kahramantürk

* Kademe alma süresini düşük, bırakma süresini ona göre daha mı uzun yaptınız, sisteminizdeki değişiklikler nedir, sorun neden kaynaklı olduğunu tam olarak açıklar mısınız.
 
kondasatör alım süresi 3 saniye bırakma süresi 7 sn sistem geceleri çalıştığı için gidip başında henüz rolenin nasıl bi hareket yaptığını görmedim lakin günlük aldığım değerler çok güzel çıktı.şuana kadar bi sorun yok takip edip gelişmeleri gene burdan aktaracağım.neden daha önce %26 larda seyrettiğini hala çözmüş değilim lakin sistem çalıştığında yaklaşık 4-5 kademeyi devreye alıyor,benimde halan aklımda soru işareti neden %26 sonuçta sistemde üç adet 30 kw lık ısıtıcı birde içindeki paletin yanmaması için çalışan palet motoru 1,1 kw.
 
Sn. kahramantürk

* Kademe süre ayarının önemi büyük, kanaatimce. Çünkü, devreye ilk girdiğinde değil de, sonradan endüktif oluştuğunu belirtmiştiniz. Kademe alma süresini normal yapıp, bırakma süresini geç yapınca oranlarınız nispeten düzelmiş oldu. Tabii, buna ek olarak, kademe kondansatör değerleri ve yerleştirilmesi de iyi oturmuş.
 
arkadaşlar sorunum anlattığım şekilde çözüldü ve firma değerleri kendileri takip ediyorlar idi ve bu gün sorduğumda değerlerin çok iyi olduğunu artı fazla takip bile etmediklerini söylediler.saygılarımla.
 
arkadaşlar merhaba..staj yapıyorum ben..işletmede analizör denen şebeke ölçümleri yapan bir cihaz var..(CA 8332B)bir yere analizörü kurup verileri alıyoruz..hersey normal ama geceleri akım harmonikleri artış gösteriyor.sebebi ne olabilir sizce?internette 2 gundur bakıyorum bulamadım.fıkrınızı paylasırsanız cok sevınecegım..iyi gunler
 
Güner bey merhaba.
Harmonik konusunu bu kadar basite indirmişsiniz sizden bu kelimeleri duymak beni şaşırttı doğrusu Kim olduğumu tahmin etmişsinizdir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…