Rezonans Frekansı

electrics

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
694
Puanları
6
Yaş
40
arkadaşlar bu 189 hz p =%7 olayı nedir? bilen biri teknik bir dille aciklayabilirse, bu noktanin hesabi nasil yapiliyor? p= %7 tam olarak ne demek bilen varsa aciklamasini rica ediyorum, projede görüyoruz bu sabitmidir sistemler icin.degisebiliyorsa neden?
 
arkadaşlar bu 189 hz p =%7 olayı nedir? bilen biri teknik bir dille aciklayabilirse, bu noktanin hesabi nasil yapiliyor? p= %7 tam olarak ne demek bilen varsa aciklamasini rica ediyorum, projede görüyoruz bu sabitmidir sistemler icin.degisebiliyorsa neden?
P Harmonik filtrasyonda kondansatör-reaktör sisteminde endüktif reaktansın kapasitif reaktansa oranıdır.
FİLTRE SEÇİMİNDE KRİTERLER :
6 darbeli hız kontrol cihazlarının ağırlıklı olduğu endüstri tesislerinde 5. ve 7. harmoniklerin varlığı
belirtilmişti. Mümkünse, bunun bir enerji analizörü ile ölçülerek doğrulanmasıdır. 400 V şebekelerde
kullanılan reaktif güç kapasitörleri, filtre ile birlikte kullanılırsa daha yüksek gerilime maruz kalacaklarından,
kapasitörlerin ömürlü olması için gerilim yükselmesi göz önüne alınmalıdır.
Mesela Ucn=400 Volt olan bir kapasitör 210 Hz (p=XL / XC=%5,67) bir filtre ile birlikte kullanılırsa Un =385 Volt olan bir şebeke voltajı, kapasitör terminalinde
Uc=Un / (1-p)=385 / (1-0,0567) = 409 Volt’ a ulaşır. 400 V kapasitörler (440 V) dayanacak şekilde imal edilirler.
409<440 V Böyle bir tesiste 400 V kapasitör kullanılabilir.
Diğer önemli konu ise, kapasitörün etiket gücü, uygulamada işletme gerilimin karesiyle artıp veya azalması söz konusudur.
Örnek olarak, Ln=0,61 mH (p=%6) olan bir filtre reaktörü, Qcn=60 kVAr
Ucn=440 V bir kapasitöre seri bağlanırsa, 385 Volt şebekeye filtreden geçen miktar,
Qc = Qcn x Un2 / Ucn2 (1-p) = 60 x 3852 / 4402 (1-0,06)=49 kVAr
Keza, bu kapasitör, Ln=0,61 mH ile seri bağlı ise, rezonans frekansı
fr = Ucn √ f / 2π x Qcn x Ln = 440 √50 / 2 x 31,4 x 60 x 0,61 = 205 Hz dir.
Böylece 385 V 490 kVAr’ lık bir filtreli kompanzasyon için 10 adet 400V 46 kVAr veya 10 adet 440 V
60 kVAr kondansatör gerekir. Bunlar için HFR50.4.5 ve HFR50.4.2 tipi reaktör uygundur. Standart kapasitörler, nominal akımın yüzde 30 fazlasına sürekli yüklenebilirler. Bu, kapasitör akımını taşıyacak reaktörler de temel dalgaya ilave %30 harmonik akımlarını da taşıyacak şekilde toleranslı imal edilmelidir. Hatta harmonik akımlar kısa sürede aşırı seviyelere yükselebileceğinden, reaktörlerin nominal akımının yüzde 70-80’ i kadar aşırı akımlarda dahi magnetik devresinin doymaması istenir.
ALINTI:M.HİLMİ ÇORAPSIZ ELK.MÜH.
 
fr = Ucn √ f / 2π x Qcn x Ln = 440 √50 / 2 x 31,4 x 60 x 0,61 = 205 Hz dir bu işlemde hata yokmu
 
fr = Ucn √ f / 2π x Qcn x Ln = 440 √50 / 2 x 3,14 x 48,7 x 0,61 = 205 Hz dir bu işlemde hata yokmu

kondanstör kvar ı gerilimin karesine göre degişken değer alıyor yani reaktör giriş gerilimi arttıkca kondanstör kvar olarak artar odaklanan frekans 5.harmonik e (250hz) dogru ileri değere gitmez tam tersi 189hz geriler durum budur
 
rezonans frekansı ne demektir, teknik olarak açıklaması yani?
yardımcı olabilirseniz cok iyi olur arkadaşlar
 
Endüktif reaktansla Kapasitif reaktansın eşit olması durumuna rezonans , bu şartı sağlayan frekansada rezonans frekansı denir.

Kolay gelsin...
 
bir sorum daha olucak,
empedans faktoru (%P) neye gore belirleniyor.%6,%7,%5.6 degerler neye gore belirleniyor. bu deger arttıkca kondansator uzerindeki gerilim artıyo tamam ama bu degeri biz neye gore belirliyoruz_
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,620
Kullanıcılar
452,666
Son üye
balkır1111

Yeni konular

Geri
Üst