Sn. scorpion eyes
svc sistemini anlatan simülasyon programı bunu incelemekte yarar var
http://gruparge.com/software/svcprensip/publish.htm
kaynak mak. olayına gelince önerdiğimiz svc sistemleri
eğer reaktif güç değişimi 100ms den büyük ise ve değişim miktarı ortalama 30kvar (230V) tan küçük ise svc sistemi bunu çok rahat karşılayabiliyor (sitemizde bir çok bu konu hakkında video var)
Eğer reaktif güç değişimi 100ms küçük ve 30Kvar (230V) dan büyük ise kondansatörü hızlı devreye almayı öneriyoruz (SVC15C)
SVC12C3L-Fast Reaktif değişime cevabı 20ms (endüktif bobinin tam gücünü 35ms ayarlayabiliyor)
SVC15C reaktif değişime cevabı 20ms (kondansatörleri max 40ms de devreye alabiliyor)
üstadlarında yazılarında belirttiği gibi kompanzasyon ilk önce analiz iyi bir analiz sonucunda her türlü yorum yapılıp işletme için optimum çözüm sunulabilir
bu analiz için geçenki yazılarımızdada bahsettim binlerce euro verip analizör alıp değerleri izlemenize gerek yok grubumuzun matematikçileri güzel bir arayüz ile analizör yapıldı
http://www.youtube.com/watch?v=N4oYBDVl
----
Gruparge güç analizörü kullanımı - YouTube
ilk önce analiz
selamlar