RG3-15CLS (yeni ürün) Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Bir reaktif röle kullanıcısı olarak bence entese hiç yakışmadı daha detaylı daha fonksiyonlu bir ürün sunabililerdi diye düşünmeden edemiyorum güncel ihtiyaclardan çok ama çok uzak duruyor. Kullanıcı bir cihazda ne kadar çok fonksiyon varsa kendini o kadar daha güçlü hissediyor. Bazı yerlerde okuyorum bekleyin diyor bizde diyelim siz beklemeyin inşallah bu yazdıklarım iyi niyet çerçevesinde algılanır amacım kimseyi germek veya kötülemek değil beklentilerime cevap veremediği için üzgünüm ve benim gibi düşünen bir çok kullanıcı olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla...
 
Bir reaktif röle kullanıcısı olarak bence entese hiç yakışmadı daha detaylı daha fonksiyonlu bir ürün sunabililerdi diye düşünmeden edemiyorum güncel ihtiyaclardan çok ama çok uzak duruyor. Kullanıcı bir cihazda ne kadar çok fonksiyon varsa kendini o kadar daha güçlü hissediyor. Bazı yerlerde okuyorum bekleyin diyor bizde diyelim siz beklemeyin inşallah bu yazdıklarım iyi niyet çerçevesinde algılanır amacım kimseyi germek veya kötülemek değil beklentilerime cevap veremediği için üzgünüm ve benim gibi düşünen bir çok kullanıcı olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla...
Kesinlikle haklısınız entes artık bu işi tekeline aldığı için herkes beni bekliyor beklesin ben istersem yaparım moduda. teknolojiyi bilen sadece olar değil sagolsun arkadaslar %100 türk rölesini yaptı işlev olarakta mükemmel neden olmasınki. artık yabancılar yeterince kazandı birazda bizim insanımız kazansın...
 
SVC12C3L Ürünü liste fiyatı 560 TL dir (piyasadaki alışa gelmiş iskonto normundadır)

Genel liste fiyatı: http://www.gruparge.com/docs/fiyat_listesi.pdf

SVC12C3L nin istediğiniz kademesine kondansatör veya şönt reaktörü bağlayabilirsiniz
ister 1 adet ister 12 adet (1-2-3 fazlı olarak)

ayrıca SVC çıkışları ile bağlanan endüktif yük sürücüsü sayesinde şönt reaktörünüzü 1000 adımda istediğiniz gibi gücünü ayarlayabilirsiniz (20mS hızda)

Yani: Fazların dengesizliği, Kapasitif yükleri, Hızlı girip çıkan yükleri Tam olarak kompanze edersiniz

Selamlar

Sn Gunerdr kaynak makinalarının çokca olduğu bir tesiste rölenizin başarısı nedir ? kısa kaynak sürelerinde gerekli kondansatör gücü kontaktörle devreye alınmakta sonra şönt reaktör tristör tetikleme ile fazlar dengelenmekte hal böyle olunca bu tip tesislerde smart-svc'ninde çözüm olamayacağını düşünüyorum siz bu konuda ne dersiniz? kondansatörlerinde tristörlerle devreye alındığı sistemlerin kullanılması gerekmez mi?
 
Sn. scorpion eyes
svc sistemini anlatan simülasyon programı bunu incelemekte yarar var
http://gruparge.com/software/svcprensip/publish.htm

k
aynak mak. olayına gelince önerdiğimiz svc sistemleri
eğer reaktif güç değişimi 100ms den büyük ise ve değişim miktarı ortalama 30kvar (230V) tan küçük ise svc sistemi bunu çok rahat karşılayabiliyor (sitemizde bir çok bu konu hakkında video var)
Eğer reaktif güç değişimi 100ms küçük ve 30Kvar (230V) dan büyük ise kondansatörü hızlı devreye almayı öneriyoruz (SVC15C)

SVC12C3L-Fast Reaktif değişime cevabı 20ms (endüktif bobinin tam gücünü 35ms ayarlayabiliyor)
SVC15C reaktif değişime cevabı 20ms (kondansatörleri max 40ms de devreye alabiliyor)

üstadlarında yazılarında belirttiği gibi kompanzasyon ilk önce analiz iyi bir analiz sonucunda her türlü yorum yapılıp işletme için optimum çözüm sunulabilir
bu analiz için geçenki yazılarımızdada bahsettim binlerce euro verip analizör alıp değerleri izlemenize gerek yok grubumuzun matematikçileri güzel bir arayüz ile analizör yapıldı

http://www.youtube.com/watch?v=N4oYBDVl
----
Gruparge güç analizörü kullanımı - YouTube
ilk önce analiz

selamlar
 
Bildiğim kadarıyla ispanya menşeli yabancı menşeli olmasada cinde üretilip türkiyede pazarlanıyor.
 
Sn. scorpion eyes
svc sistemini anlatan simülasyon programı bunu incelemekte yarar var
http://gruparge.com/software/svcprensip/publish.htm

k
aynak mak. olayına gelince önerdiğimiz svc sistemleri
eğer reaktif güç değişimi 100ms den büyük ise ve değişim miktarı ortalama 30kvar (230V) tan küçük ise svc sistemi bunu çok rahat karşılayabiliyor (sitemizde bir çok bu konu hakkında video var)
Eğer reaktif güç değişimi 100ms küçük ve 30Kvar (230V) dan büyük ise kondansatörü hızlı devreye almayı öneriyoruz (SVC15C)

SVC12C3L-Fast Reaktif değişime cevabı 20ms (endüktif bobinin tam gücünü 35ms ayarlayabiliyor)
SVC15C reaktif değişime cevabı 20ms (kondansatörleri max 40ms de devreye alabiliyor)

üstadlarında yazılarında belirttiği gibi kompanzasyon ilk önce analiz iyi bir analiz sonucunda her türlü yorum yapılıp işletme için optimum çözüm sunulabilir
bu analiz için geçenki yazılarımızdada bahsettim binlerce euro verip analizör alıp değerleri izlemenize gerek yok grubumuzun matematikçileri güzel bir arayüz ile analizör yapıldı

http://www.youtube.com/watch?v=N4oYBDVl
----
Gruparge güç analizörü kullanımı - YouTube
ilk önce analiz

selamlar

İlginiz ve cevabınız için teşekkür ederim.
 
entes in fabrika yukarı dudullu da 300 e yakın çalışanı var ve %100 yerli bir firmadır.
 
Bulunduğum fabrikada RG3 15c mevcut. Daha önce kademelerini tanımadığı için servise gonderdik, yerine yenisini taktik. Tüm ayarlamaları yapıp tanıtmamiza rağmen , 13-14-15 kademeleri almıyor. Manuel girdik yine aynı. Kondansator lerin hepsi yeni. Kontaktorleri Sigortaları sağlam. Fakat role hiç bir şekilde Kontaktorleri devreye almiyor, yardım ederseniz sevinirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,542
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst