arkadaşlar takip ettiğim sistem
taş ocağı
1600/5 akım trafosu
12 kademe entes rg3 12c
ilk kademe 12,5
2 3 4 5 kademeler 25
diğer kademeler 50 kvar Siemens kompanzasyon kontaktörleri
bağlantılar çok güzel hiçbir sıkıntı yok
arkadaşlar sorunum rölenin sistem ilk devreğe girdiği anda röle de hemen algılayıp kondansatörleri devreye alıyor cosq tam 1 e getiriyor tamam sistem çok güzel çalışıyor derken birden tak diye tüm kontaktörleri tek seferde bırakıyor ilk çalışmada bunu bir kaç kez yapıyor bir kaç dakika sonra artık bırakmıyor ve normal çalışmasına devam ediyor
bu ani bırakmanın sebebi ne olabilir?
böyle olması hem kontaktörlere hem kondansatörlere zarar veriyor ayrıca reaktif değerleri de ilerletiyor
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
taş ocağı
1600/5 akım trafosu
12 kademe entes rg3 12c
ilk kademe 12,5
2 3 4 5 kademeler 25
diğer kademeler 50 kvar Siemens kompanzasyon kontaktörleri
bağlantılar çok güzel hiçbir sıkıntı yok
arkadaşlar sorunum rölenin sistem ilk devreğe girdiği anda röle de hemen algılayıp kondansatörleri devreye alıyor cosq tam 1 e getiriyor tamam sistem çok güzel çalışıyor derken birden tak diye tüm kontaktörleri tek seferde bırakıyor ilk çalışmada bunu bir kaç kez yapıyor bir kaç dakika sonra artık bırakmıyor ve normal çalışmasına devam ediyor