Arkadaşlar aşağıdaki resimde ind ve cap yüzdesi tam olarak neyi ifade ediyor? Kullanım kılavuzunda endüktif oran yazıyor bu oran neye göre oluyor? Sabit kondasatörü devreye almama gerek var mı?
Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
sn kaptan bu göstergeler normal mı? Pano normal ledi yanıyor. 400kvar bunu otomatik ayarlıyor mu? müdahele etmeme gerek var mı? Şimdilik kompanzasyon çalışıyor.tşk.
Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı.
Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa kontaktörleri kontrol etmelisin, birinin ya da birkaçının kontakları yapışmış olabilir. Eğer normal ledi yanıyorsa sıkıntı yok.
Sayaç değerlerini baz alarak bu konudaki tavrınızı belirleyiniz , dağıtım şirketi ondaki değerlere göre faturalandırma yapıyor , rgkr ne göre değil.....
Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı.
Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa kontaktörleri kontrol etmelisin, birinin ya da birkaçının kontakları yapışmış olabilir. Eğer normal ledi yanıyorsa sıkıntı yok.
Sayaç değerlerini baz alarak bu konudaki tavrınızı belirleyiniz , dağıtım şirketi ondaki değerlere göre faturalandırma yapıyor , rgkr ne göre değil.....
arkadaşlar komp. kurulumunu yaptıktan sonra biraz gözlemledim, birinci ve ikinci kademeler 10'ar kvar olmasına rağmen hep ikinci kademeyi devreye alıp bırakıyor, bunu sırasıyla ilkinden başlaması gerekmez mi? Yoksa sıranın önemi yok mu?