sn kaptan bu göstergeler normal mı? Pano normal ledi yanıyor. 400kvar bunu otomatik ayarlıyor mu? müdahele etmeme gerek var mı? Şimdilik kompanzasyon çalışıyor.tşk.Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
hocam end az cap biraz fazla bu durumda sabiti devreye almama gerek var mı?Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı.
Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa kontaktörleri kontrol etmelisin, birinin ya da birkaçının kontakları yapışmış olabilir. Eğer normal ledi yanıyorsa sıkıntı yok.
sayaç analizör ve rgkr farklı değerler gösteriyor bunların hangisini referans almamız gerekir?Sayaç değerlerini baz alarak bu konudaki tavrınızı belirleyiniz , dağıtım şirketi ondaki değerlere göre faturalandırma yapıyor , rgkr ne göre değil.....