rgkr gösterge anlamı

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Arkadaşlar aşağıdaki resimde ind ve cap yüzdesi tam olarak neyi ifade ediyor? Kullanım kılavuzunda endüktif oran yazıyor bu oran neye göre oluyor? Sabit kondasatörü devreye almama gerek var mı?
1449328163619.jpg
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
 
Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
sn kaptan bu göstergeler normal mı? Pano normal ledi yanıyor. 400kvar bunu otomatik ayarlıyor mu? müdahele etmeme gerek var mı? Şimdilik kompanzasyon çalışıyor.tşk.
 
Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı.
Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa kontaktörleri kontrol etmelisin, birinin ya da birkaçının kontakları yapışmış olabilir. Eğer normal ledi yanıyorsa sıkıntı yok.
 
Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı.
Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa kontaktörleri kontrol etmelisin, birinin ya da birkaçının kontakları yapışmış olabilir. Eğer normal ledi yanıyorsa sıkıntı yok.
hocam end az cap biraz fazla bu durumda sabiti devreye almama gerek var mı?
 
arkadaşlar komp. kurulumunu yaptıktan sonra biraz gözlemledim, birinci ve ikinci kademeler 10'ar kvar olmasına rağmen hep ikinci kademeyi devreye alıp bırakıyor, bunu sırasıyla ilkinden başlaması gerekmez mi? Yoksa sıranın önemi yok mu?
 
Bu noktada kullandığınız rgkr nin kullanım kılavuzunu okuyup , anlamanız daha doğru bilgiye ulaştırır sizi .....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,828
Mesajlar
920,816
Kullanıcılar
450,920
Son üye
cihan.demir

Yeni konular

Geri
Üst