Sayın meslektaşım,
O röle yeni çıktı sayılır.Muhtemelen yeni aldğınız bir röle olduğundan rölenin bozuk olma ihtimalini bir kenara alalım.
Eğer C/K oranını doğru girmişseniz,Röleyi yeniden otomatik tarama yaptırın.Ve bu taramayı,mümkün olduğu kadar,yük değişiminin az olduğu zaman yapın,hatta ve hatta mümkünse,işletmenin güç harcamadığı( ya da en az güç harcadığı saatte yapın)
Kondansatörlerinizin çektiği akımları ölçerek,kondansatörlerinizin gerçekten o güçte olduğuna emin olunuz ( P=UxIx1,732 sornuç Var cinsindendir,kVar için 1000 e bölünüz)
Eğer baktınız yine oto tarama ile düzelmedi,o rölede kondansatör güçlerini el ile girmeniz mümkün.Buna kullanma klavuzundan bakabilirsiniz,yoksa forumumuzda var.Kondansatör diziliminde ilk sırada 3 fazlı kondansatör olma şartına uyulmuş olması ve en büyük gücün ilk kademeye bağlanmış olması,otomatik taramanızın daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır.
Kolay gelsin.