RGKR ve Akım Trafosu

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar kompanzasyon sistemleri için yaptıgım araştırma sonucu edindiğim bilgilerin ne denli saglıklı oldugunu bilmiyorum siz degerli arkadaşların yorum ve önerilerini bekliyorum
1- akım trafosu üzerinden geçen akımı dönüştürme oarnına göre RGKR sine iletir

2- RGKR (P =1.73*380*AMPER*COS) FORMÜLÜNE GÖRE COS BULUR

3- COS + ÇIKMASI HALİNDE DEVREYE KONDANSATÖR ALIR

4 - COS - ÇIKMASI HALİNDE DEVREDE KONDANSAÖTÖRÜN FAZLAGINA İŞARETTİR

5- COS + İSE AKTİF GÜÇ GÖRÜNÜR GÜÇTEN FAZLADIR - İSE AKTİF GÜÇ GÖRÜNÜR GÜÇTEN AZDIR

BU KONULARDA DEGERLİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM (KUSURA BAKMAYIN KOMPANZASYON FORUMUNDA AÇILMASI GEREKİYOR AMA ORDA PEK İLGİ ÇEKMEDİ GALİBA )
 
Cos? nin (+ ) veya (-) olması durumlarında görünür güç aktıf güçten büyüktür, (-) olması yüklerin kapasitif, (+ ) olması endüktif yük çekildigini gösterir...
 
görünür güç, aktif ve reakif güçü daha iyi anlamak için meşhur güç üçgenini incelemelesiniz
 
arkadaşlar kompanzasyon sistemleri için yaptıgım araştırma sonucu edindiğim bilgilerin ne denli saglıklı oldugunu bilmiyorum siz degerli arkadaşların yorum ve önerilerini bekliyorum
1- akım trafosu üzerinden geçen akımı dönüştürme oarnına göre RGKR sine iletir

2- RGKR (P =1.73*380*AMPER*COS) FORMÜLÜNE GÖRE COS BULUR PEKİ BU KONULAR HAKKINDA YANLIŞ DÜŞÜNDÜĞÜM VARMI


3- COS + ÇIKMASI HALİNDE DEVREYE KONDANSATÖR ALIR

4 - COS - ÇIKMASI HALİNDE DEVREDE KONDANSAÖTÖRÜN FAZLAGINA İŞARETTİR
 
Cihaz açıyı formül ile bulmaz, zaten bulamaz..ölçme yapar.
 
arkadaşlar

bugün başıma bir olay geldi çözemedim yardımlarınızı bekliyorum.
olayı anlatayım.

sadece 2 adet $ 55kw su pompasını besleyen tesiste RGKRsinin akımları doğru ölçmediğini ve sistemin reaktif cezaya girdiğini gördüm. ilk iş olarak akım trafoları değerleri ile oynandığını düşündüm baktım sıkıntı yok sonra akım trafoları kuşkulandırdı onları değiştirdim. sonuç aynı, normalde faz başına 65amper varken RGKR 12 amper görüyordu. son olarak RGKR değiştirdim ama sonuç aynı. RGKR entes RG3-12CS ve hiçbir hata vermemektedir. sıkıntı ne olabilir ? kablolarıda kontrol ettim sağlam.
 
Akım trafosu yanlış tanıtılmış olmalı !
 
1- akım trafosu üzerinden geçen akımı dönüştürme oarnına göre RGKR sine iletir.

RGKR sadece akım trafosundan aldığı bilgilerle değil aynı zamanda fazlara ait gerilim bilgilerinide alıp değerlendirme yaparlar. Gerilim bilgisi alınmadan akım ile gerilim açısındaki açı röle tarafından ölçülüp değerlendirilemez.

2- RGKR (P =1.73*380*AMPER*COS) FORMÜLÜNE GÖRE COS BULUR

Bir çok firmaya ait röle ve yazılım programları mevcuttur her frmanın kullandığı devre ve yazılımlar farklılıklar içerir ölçme ve özellikle değerlendirme ve hesaplama algortimalarında farklılıklar vardır. Röleyi kompanzasyon sistemlerinde üstün kılanda bu özelliklerdir.

3- COS + ÇIKMASI HALİNDE DEVREYE KONDANSATÖR ALIR

Röle devreye kondansatör aldığı için cosfi + değer alır. Rölenin amacı sistemi set edilen cosfi değerinde tutmaya çalışmaktır. Bunu yama gayretinde olan röle belirli toleranslar için +/- salınım yapabilir. Sistem ne kadar sağlıklı ise salınım o kadar az olur çünkü sağlıklı sistemde röle hedeflenen cosfi değerini hemen yakalar.

4 - COS - ÇIKMASI HALİNDE DEVREDE KONDANSAÖTÖRÜN FAZLAGINA İŞARETTİR

cosfi - değer alması sistemin kapasitif eksende çalıştığını gösterir set cosfi değeri +0,99 olan bir sistemde röle cosfi değeri - ise kondansatör ihtiyacı var demektir.

5- COS + İSE AKTİF GÜÇ GÖRÜNÜR GÜÇTEN FAZLADIR - İSE AKTİF GÜÇ GÖRÜNÜR GÜÇTEN AZDIR

Aktif güç hiç bir zaman görünür güçten büyük olamaz. Cosfi=1 durumunda P=S yani eşit olur bunun dışındaki her durumda aktif güç görünür güçten küçüktür. Güç üçgenini incelerseniz azıcıkta olsa vektör okuma bilginiz varsa dediğimi anlarsınız.

bugün başıma bir olay geldi çözemedim yardımlarınızı bekliyorum.
olayı anlatayım.

sadece 2 adet $ 55kw su pompasını besleyen tesiste RGKRsinin akımları doğru ölçmediğini ve sistemin reaktif cezaya girdiğini gördüm. ilk iş olarak akım trafoları değerleri ile oynandığını düşündüm baktım sıkıntı yok sonra akım trafoları kuşkulandırdı onları değiştirdim. sonuç aynı, normalde faz başına 65amper varken RGKR 12 amper görüyordu. son olarak RGKR değiştirdim ama sonuç aynı. RGKR entes RG3-12CS ve hiçbir hata vermemektedir. sıkıntı ne olabilir ? kablolarıda kontrol ettim sağlam.


Akım trafolarını nereye bağladınız? Motorun çektiği akımı nasıl ve nerden ölçtünüz?
Akım trafolarına bir ampermetre analog yada dijital bağlayıp kontrol ettiniz mi? Röle ayarlarını doğru yaptığınıza eminmisiniz?
 