Arkadaşlar Rs485 hatlarda "uzman-tecrübeli arkadaşlardan" aşağıdaki açıklamamda eksik yanlış bir şey varmı? ve sorularıma tecrübelerine dayanarak cevap vermelerini rica ediyorum.
İdeal bir çok cihazlı RS485 haberleşmede;
1)Sistemde kullanılan kablo standartlara uygun RS485 kablosu olmalı 4 telli ve izoleli(ekranlı dedikleri)
*2 tel A İLE B İÇİN,
*3. tel GND için (kesinlikle hattaki tüm cihazlar GND ye bağlanmalı)
*4. tel ise eğer tek noktadan cihaz voltajları gönderiliyorsa örneğin 24v VCC her cihaza girip önce 12 ye sonra 5v çevrilip kullanılabilir.
Soru:Kablo tek tellimi çok tellimi olmalı?
2)Master cihazda ve en sondaki cihazda birbirine eşit sonlandırma dirençleri kullanılmalı,standart olarak 120ohm olan bu dirençler en az 100ohm olamalı,(hat uzunluğuna ve kablo kalitesine göre değişebilir)
3)Hat boşta iken (hiçbir cihaz tx rx yapmıyorken) A ile B arasında +-200mV olmalı.
Soru:Birçok forumda tam 200mV değerini tutturmak için hesaplamalar yapıldığını gördüm hatta kendim excel den hesaplayıcı yaptım.Asla tam olarak 200mV değerini tutturamadım.En iyi 210mv 220mv yada 190mv gibi değerler aldım.Hatta 4 aydır "sorunsuz çalışan" hattımda 12şerli gruplar halinde 36 cihaz var A ile B arası 135mV-175mV ölçüyorum.
En az 200mV yanlış bir açıklamamıdır?En az 200mV ise üst sınırı nedir 300-400mv 800mv nedir anlamadım?
200mV altında değer olduğunda sistem sorunsuz çalışıyorsa sistem boşta iken en üst limit 200mV olmalıdır tespitim doğrumudur?Yada 120mV ile 200mV arası olmalıdır diyebilirmiyiz?
4)Bias direnci sadece master cihaza takılır hat boşta iken A VCC YE B GND YE bias direnci ile bağlanır.Diğer cihazlarda bias olmamalıdır.
Soru:Master cihaz sistemden söküldüğünde A ile B arası 0V okunmalı,bias dirençli master sisteme bağlandığında A ile B arası 200mV (MAX DEĞERİ) elde edilmelir.
Hepinize şimdiden teşekkürler...
Bu arada bina enerji otomasyonu ile uğraşıyorum...
İdeal bir çok cihazlı RS485 haberleşmede;
1)Sistemde kullanılan kablo standartlara uygun RS485 kablosu olmalı 4 telli ve izoleli(ekranlı dedikleri)
*2 tel A İLE B İÇİN,
*3. tel GND için (kesinlikle hattaki tüm cihazlar GND ye bağlanmalı)
*4. tel ise eğer tek noktadan cihaz voltajları gönderiliyorsa örneğin 24v VCC her cihaza girip önce 12 ye sonra 5v çevrilip kullanılabilir.
Soru:Kablo tek tellimi çok tellimi olmalı?
2)Master cihazda ve en sondaki cihazda birbirine eşit sonlandırma dirençleri kullanılmalı,standart olarak 120ohm olan bu dirençler en az 100ohm olamalı,(hat uzunluğuna ve kablo kalitesine göre değişebilir)
3)Hat boşta iken (hiçbir cihaz tx rx yapmıyorken) A ile B arasında +-200mV olmalı.
Soru:Birçok forumda tam 200mV değerini tutturmak için hesaplamalar yapıldığını gördüm hatta kendim excel den hesaplayıcı yaptım.Asla tam olarak 200mV değerini tutturamadım.En iyi 210mv 220mv yada 190mv gibi değerler aldım.Hatta 4 aydır "sorunsuz çalışan" hattımda 12şerli gruplar halinde 36 cihaz var A ile B arası 135mV-175mV ölçüyorum.
En az 200mV yanlış bir açıklamamıdır?En az 200mV ise üst sınırı nedir 300-400mv 800mv nedir anlamadım?
200mV altında değer olduğunda sistem sorunsuz çalışıyorsa sistem boşta iken en üst limit 200mV olmalıdır tespitim doğrumudur?Yada 120mV ile 200mV arası olmalıdır diyebilirmiyiz?
4)Bias direnci sadece master cihaza takılır hat boşta iken A VCC YE B GND YE bias direnci ile bağlanır.Diğer cihazlarda bias olmamalıdır.
Soru:Master cihaz sistemden söküldüğünde A ile B arası 0V okunmalı,bias dirençli master sisteme bağlandığında A ile B arası 200mV (MAX DEĞERİ) elde edilmelir.
Hepinize şimdiden teşekkürler...
Bu arada bina enerji otomasyonu ile uğraşıyorum...