Saymadım/sayamadım ama; çok pek çok sigorta var. Her birini 1 lınye kabul edelim. Forumumuz uyesi duayenimiz Sayın Ethem GUNER beye, buna benzer bir sorunu paylaşdıgımda, " hiç akım çekmesede, her bir linyenin 1 mA çektiğini kabul edilir" demişdi.
Kaçak akım rölesi, 30 mA olduguna göre, zaten dolu.Bır kaç lınyede kaçak akım sarfıyatı varsa, toplam kapasitesini aşacaktır.
Benim düşüncem, Her üç faza birer tek fazlı KAR koyarak, Kar üzerine düşen yükü azaltmak.
Banyo, mutfak için ayrı KAR kullanmak yararlı olabilir.
Ama, bitmiş tesisatda, bu bıraz sorun olabilir. Her KAR devresındekı lınyelerin nötrleri de, o KAR nötr devresinde olmalıdır.
Tesisat, yerden yapıldıgına göre, bu kolay halledilebilir bence.