Sürekli sigorta atıyor

Volk61

Üye
Katılım
14 Eki 2023
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba yeni bir iki katlı ev yaptırdık ve ev içerisinde hiç bir şekilde buat kullanmayarak tüm elektrik sistemini tek bir panoda birleştirdik. Tüm sigortaları b tipi ve kaçak akım rölesi de kullandık. Dışarıda ki ana panoda da kaçak akım rölesi mevcut. Fakat bazen bir alet çalıştırdığımızda ya da durup duruken kendi kendine kaçak akım rölesi düşüyor. Ya da üst katta da bulunan kaçak akım rölesini kapattığımız da dış taraftaki röle düşüyor. İki adet problemimiz var gibi duruyor. Bir tanesi elektriğin durup dururken kesilmesi diğeri ise bir işlem yaparken içerideki kaçak akım rölesini kapatıp açtığımızda dışarıdaki röle atıyor ve dışarıdaki röleyi açtığımızda içeride ki röle atıyor. Elektrikçimiz herhangi bir öneride bulunamıyor. Biraz uzun oldu ama şimdiden önerileriniz için teşekkür ederim.
Alt ve üst kattaki pano örneği
fe8f061e-158d-4c3c-8ac7-0e815def96a5.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
acemi fikir beyan ediyor, geçen gün çay makinemde çay demleyeyim dedim. duvarda tek prizden uzatma ile hem buzdolabını hem de çay makinemi çalıştırıyordum. uzatma yerde duruyordu, demlikten damlayan su damlası fişe düşmüş. kaçak akım attı, sonra açtım tekrar attı. çay makinesini çıkardım yine attı. uzatmayı çıkardım sorunum çözüldü. bir yerlerde böyle gıcık bir şeyler olabilir. (kendi kulağımı çekmeliyim tedbirsiz olduğum için)
 
Aslında bu tarz büyük bir işi bizim yönlendirmemiz neticesinde yaptı. Bizde bu tarz bir işte arıza durumunda daha kolay müdahale olur diye düşünmüştük ama durum pek öyle olmadı 🙂
 
Aslında bu tarz büyük bir işi bizim yönlendirmemiz neticesinde yaptı. Bizde bu tarz bir işte arıza durumunda daha kolay müdahale olur diye düşünmüştük ama durum pek öyle olmadı 🙂
tavsiye değildir, kaçak akımı iptal edersen atan sigortadan arızalı yeri bulursun ama, arıza büyükse büyük sıkıntılar çıkarabilir.
 
Saymadım/sayamadım ama; çok pek çok sigorta var. Her birini 1 lınye kabul edelim. Forumumuz uyesi duayenimiz Sayın Ethem GUNER beye, buna benzer bir sorunu paylaşdıgımda, " hiç akım çekmesede, her bir linyenin 1 mA çektiğini kabul edilir" demişdi.

Kaçak akım rölesi, 30 mA olduguna göre, zaten dolu.Bır kaç lınyede kaçak akım sarfıyatı varsa, toplam kapasitesini aşacaktır.
Benim düşüncem, Her üç faza birer tek fazlı KAR koyarak, Kar üzerine düşen yükü azaltmak.
Banyo, mutfak için ayrı KAR kullanmak yararlı olabilir.
Ama, bitmiş tesisatda, bu bıraz sorun olabilir. Her KAR devresındekı lınyelerin nötrleri de, o KAR nötr devresinde olmalıdır.
Tesisat, yerden yapıldıgına göre, bu kolay halledilebilir bence.
 
Saymadım/sayamadım ama; çok pek çok sigorta var. Her birini 1 lınye kabul edelim. Forumumuz uyesi duayenimiz Sayın Ethem GUNER beye, buna benzer bir sorunu paylaşdıgımda, " hiç akım çekmesede, her bir linyenin 1 mA çektiğini kabul edilir" demişdi.

Kaçak akım rölesi, 30 mA olduguna göre, zaten dolu.Bır kaç lınyede kaçak akım sarfıyatı varsa, toplam kapasitesini aşacaktır.
Benim düşüncem, Her üç faza birer tek fazlı KAR koyarak, Kar üzerine düşen yükü azaltmak.
Banyo, mutfak için ayrı KAR kullanmak yararlı olabilir.
Ama, bitmiş tesisatda, bu bıraz sorun olabilir. Her KAR devresındekı lınyelerin nötrleri de, o KAR nötr devresinde olmalıdır.
Tesisat, yerden yapıldıgına göre, bu kolay halledilebilir bence.
Öneriniz için teşekkür ederim. Tesisatçımla bu öneriyi paylaşarak sistemi o şekilde düzenleybiliriz
 
Ben olsam her kat için önce sistemi ikiye böler ve her katın trifaze hattına da her faz başı birer monefaz KAR koyardım.

Böylece Panodan önceki kar hariç 6 adet monefaz ile sistemi birbirinden izole ederdim. Bu şekilde arıza bulma ve atma durumda diğer hatların etkilenme olasılığını en aza indirirdim.

Özellikle buzdolabı ve Dein dondurucu varsa onların hattını ayrıca bir kar ile beslerdim.
 