Sürekli Termik Atma Problemi

yha usta içerisi -30 derece artı motorun önüde yığılı yani yoksa bakmazmıyız ustacım hayırlı geceler.
 
Mekaniktir tir mekanik...
 
Motorların 2 faza kalarak aşırı ısınma ve yanma sorunları yaygındır. Böyle arızaların önüne geçmek için FAZ koruma rölelerini kullanmalıyız.
 
haydaa :):) sayın mehmetf ve ışıkhızı mevzu çözüldü klemens kapağnda motorun kablosu çıkmış :) elk_54 çözmüş mevzuyu :)
 
çözüldü çözüldü teşekkür ederim ilgi alakalar için yha saolun ustalar.kablo klemensten kaçmış kaçınca çalışmıyodu.hadi ii gcler.
 
sayın elk 54
işyerinin durumunu bilmiyorum ama boş zamanlarında pano kablo motor bakımı yaparsan olası arızanın önüne geçer hem iş yerini kar a geçer hemde sen daha çok boş zamana sahip olursun dimi
 
termik doğru mu seçilmiş ona baktınmı?
 
termik eskimişse de gerekli gereksiz atar.Ama hemen atıyorsa önce fazları sonrada her faz akımını kontrol et.
 
Termik eskimişse aynı problemi yapar.Ama yinede sen önce fazları sonrada her fazın akımını kontrol et
 

Forum istatistikleri

Konular
130,062
Mesajlar
932,645
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst