Süreleri Hafızada Tutma!

yakamoz664

Üye
Katılım
2 Mar 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar basit bir zamanlayıcının (örneğin T37 olsun bu zamanlayıcı) enerji kesildiğinde ve tekrar geldiğinde kaldığı yerden devam etmesi için nasıl bir block oluiturmalıyım?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
TONR zaman rölesinin çalışma özellikleri :
TONR zaman rölesinde ise IN girişine “1” sinyali geldiğinde zaman rölesi, zaman
sayma işlemini başlatr. TONR, IN girişindeki sinyal kesildiğinde (“0” olduğunda) zaman
sayma değerini saklar ve IN girişi yeniden “1” yaplrsa zaman sayma işlemine sakladğ
değerden itibaren devam eder.
Bu durumu bir örnekle açklayalm. TONR zaman rölesine 20 sn’ lik bir değer girilmiş
olsun IN girişi “1” yapldğnda zaman değeri saymaya başlar. 12 saniye sonra IN girişi”0”
yaplsn. Bir süre sonra IN giriş değeri yeniden “1” yapldnda TONR zaman rölesi zaman
sayma işlemine 12. saniyeden devam eder. PT değerine ulaştğnda kontaklar konum
değiştirir.

Sıfırlamak istersen mutlaka RESET etmelisin PLC nin enerjisini kessmek bir işe yaramaz tek yok RESETtir.
 
tam olarak nazıl bir zaman dan bahsettiğini anlayamadım ama bir sayıcıyı önüne zaman rölesi bağlayarak bu işi halledebilirsin tam olarak nasıl bir şey yapacağını ve hangi plc ile yapıcağını söylersen yardımcı olabilirim
 