Süt Soğutma Tankı Kumanda Panosu Bağlantı Şeması

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
SÜT SOĞUTMA TANKI AÇIK BAĞLANTI ŞEMASI LAZIM ARKADAŞLAR
 
sorunun ne oldugunu yazarsan yardımcı olurum dikkat etmen gereken husurlardan biri faz sıralama rolesi oldugundan ilk enerji verilmesi esnasında çalışmamasıdır faz yönü degişirse sorun çözülür.
 
kaç dereceye kadar soğutulacak. bunu dixcell komp cıkış ucundan kontaktör üzereinden çalıştırabilirsin
 
5 dereceye kadar
 

S.A.
5 Dereceye kadar da çalışma algoritması nedir? 5 dereceye kadarsa alırsınız dijital bir termostat komp. bağlantısı yaparsınız olur biter.
Ama bunun bir sistemi olması gerektiğini düşünüyorum süt pompa ile devirdaim yada benzeri birşey olacak mı yada başka birşeyler.
 
dixell dijital termostad ile yapabilirsin kompresörü kompresör çıkışına karıştırıcıyıda fan çıkışına bağlayıp çalıştırırsın kompresör durduğunda karıştırıcıda durur ancak her 10 veya 15 dakikada karıştırıcıyı 1-2 dakika çalıştırırsın. Bu uygulamayı 5 tonluk bir süt tankı için kendim yaptım çok sağlıklı çalışıyor
 