Arkadaşlar bunlar kesinlikle alıntı değildir.
Sayacın öngörülen katsayı üzerinde kapastif veya reaktif yazması.
Harmonik oluşumu.
Öngörülen katsayı üzerinde sayacın reaktif yazmasının olası sebepleri:
1-Kondastör yetersizliği
2-Var olan kondastörlerin kapasitesini kaybetmesi
3-Kontaktör veya otomat sigorta arızası(iletim özelliğini kaybetmiş ise)
4-Akım trafosu ile reaktif rölesi arasındaki iletkenin bağlantı uçlarının çıkmış olmasıveya benzeri eylemler.
5-Akım trafosunun arızalanması
6-Raktif güç kontrol rölesinin işlevini yitirmesi(arızalanması)
Öngörülen katsayı üzerinde sayacın kapastif yazması ve olası sebepleri:
1-Aşırı kompanzasyon
2-Fazlar arası dengesiz dağılımda tek akım trafosu ile çalışan reaktif röle kullanımı
3-tasarruflu ampüller-güç kaynakları
4-Uzun metrajlı enerji altında kalan besleme veya liye kabloları
5-Kontaktör kontaklarının ark sonucu yapışık kalması
6-Tüketim noktası içerisinde sabit devrede kalan kondastör bulunması
Harmonik oluşumu:
1-Kaynak makinaları
2-Ark ocakları
3-Güç kaynakları
4-Hız kontrol cihazları
5- güç kaynakları
6_tristör kontrollü devreler
ARKADAŞLAR BEN KENDİMCE EDİNDİĞİM DENEYİMLERİME DAYANARAK BÖYLE BİR PAYLAŞIMIN
DAHA AÇIKLAYICI OLUCAĞINI DÜŞÜNDÜM.
ZİRA BİLİMSEL KELİME VE TERİMLERİN HERKEZ TARAFINDAN ANLAŞILMASI MÜMKÜN OLMAYA BİLİR
AMA NORMAL GÜNDELİK İŞ HAYATINDA KULLANDIĞIMIZ TABİRLERLE HERKEZİN ANLAYA BİLECEĞİ
DİLDEN KENDİMCE ŞİMDİLİK AKLIMA GELEBİLDİĞİ KADAR BİLGİ PAYLAŞIMI YAPMAK İSTEDİM.
ŞİMDİLİK BENİM AKLIMA GELENLER BUNLAR İLERİDE YİNE PAYLAŞIMLARDA BULUNACAĞIM.
MUTLAKA SİZLERİNDE EKLİYECEĞİ DEĞERLİ BİLGİLER OLUCAKTIR KATKIDA BULUNURSANIZ KONUYA SİZLERE MİNNETTAR KALIRIM.
KESİNLİKLE ALINTI DEĞİLDİR.
<<<"SAYGILARIMLA">>>
Sayacın öngörülen katsayı üzerinde kapastif veya reaktif yazması.
Harmonik oluşumu.
Öngörülen katsayı üzerinde sayacın reaktif yazmasının olası sebepleri:
1-Kondastör yetersizliği
2-Var olan kondastörlerin kapasitesini kaybetmesi
3-Kontaktör veya otomat sigorta arızası(iletim özelliğini kaybetmiş ise)
4-Akım trafosu ile reaktif rölesi arasındaki iletkenin bağlantı uçlarının çıkmış olmasıveya benzeri eylemler.
5-Akım trafosunun arızalanması
6-Raktif güç kontrol rölesinin işlevini yitirmesi(arızalanması)
Öngörülen katsayı üzerinde sayacın kapastif yazması ve olası sebepleri:
1-Aşırı kompanzasyon
2-Fazlar arası dengesiz dağılımda tek akım trafosu ile çalışan reaktif röle kullanımı
3-tasarruflu ampüller-güç kaynakları
4-Uzun metrajlı enerji altında kalan besleme veya liye kabloları
5-Kontaktör kontaklarının ark sonucu yapışık kalması
6-Tüketim noktası içerisinde sabit devrede kalan kondastör bulunması
Harmonik oluşumu:
1-Kaynak makinaları
2-Ark ocakları
3-Güç kaynakları
4-Hız kontrol cihazları
5- güç kaynakları
6_tristör kontrollü devreler
ARKADAŞLAR BEN KENDİMCE EDİNDİĞİM DENEYİMLERİME DAYANARAK BÖYLE BİR PAYLAŞIMIN
DAHA AÇIKLAYICI OLUCAĞINI DÜŞÜNDÜM.
ZİRA BİLİMSEL KELİME VE TERİMLERİN HERKEZ TARAFINDAN ANLAŞILMASI MÜMKÜN OLMAYA BİLİR
AMA NORMAL GÜNDELİK İŞ HAYATINDA KULLANDIĞIMIZ TABİRLERLE HERKEZİN ANLAYA BİLECEĞİ
DİLDEN KENDİMCE ŞİMDİLİK AKLIMA GELEBİLDİĞİ KADAR BİLGİ PAYLAŞIMI YAPMAK İSTEDİM.
ŞİMDİLİK BENİM AKLIMA GELENLER BUNLAR İLERİDE YİNE PAYLAŞIMLARDA BULUNACAĞIM.
MUTLAKA SİZLERİNDE EKLİYECEĞİ DEĞERLİ BİLGİLER OLUCAKTIR KATKIDA BULUNURSANIZ KONUYA SİZLERE MİNNETTAR KALIRIM.
KESİNLİKLE ALINTI DEĞİLDİR.
<<<"SAYGILARIMLA">>>