şimdi evliya arkadaşım mesele burda basit normalde gcp 32 nin easgen 3200 ün atası sayılır ama iyi bir kartır hata yapması zordur modüllerde sorun olduğunu düşünmüyorum.
ama smp-d modulu komple bir sistem kartı değildir sadece senkronizasyon ve yük paylaştırma için kullanılır bu kartı süren başka ekipmanlar olmalı plc yada woodwardın başka rölesi vs gibi . genelde bu tip kart senkron sistemler için tercih edilmez şebeke ile senkron geçişlerde kesintisiz geçişlerde kullanılan bir modeldir bazı modellerinde yük paylaştırıcı yoktur bu kartların şifrewsi genelde 2 dir proığrama girim load sharing varmı bakabilirmisiniz? üst versiyonları senkronizasyon yapar yük paylaştırıcı modelleride var spmd 11 lerde yük paylaştırma özelliği var onlar senkron çalışabilirler neden böle bir konfigrasyon yapılmış diye düşünüyorum aklıma yatan plc sisteminde kontrol olsun diyedir .
o halde bu kartı süren ssistemde bir sıkıntı var . 5 6 nolu konektörler ayarlanabilen konektörlerdir bunlar ayarlanabilir dijital girişlerdir bunlara yan bir ekipmandan sinyal gelmesi lazımki senin istedi,ğin işlemi yapsınlar ...
buy modellerde kuplaj şalterini çalıştıracak mekanizma yok bu modelerde çalışma sistemi basittir. herbirirnin sadece 1 şalter çıkışı vardır ve baraya senkron olup kapatırlar . zaten 5 nolu uça - geldiğinde ölü baraya kapatır. sonrasında ölü bara kalmadığı için diğerleri sanırım kapatmıyor ... kolay bir sorun ama çok kolay ama önündeki ekipnmanlareı ve senerayanun neden böyle yapıldığını bilmek lazım. ...
eğer önünde woodward ats var ise ondan ayar yapmak gerekecek . yok bu karta çalış ölü baraya kapat senkron ol komutu plcden geliyor ise ya onun rölesinde yada yazılımında bir şey vardır.
denemesi çok kolay genelde biz 5 6 nolu uçlar + artı yada - eksisinyalle sürülür 7 nolu uca takılan ne ise onun tam tersi orya bu sinyalleri verseniz sistemin çalışmasını rahat göreceksiniz
bunlarda diğer bir sorun haberleşme kesintisi olmasıdır. eğer haberleşemiyorlarsa gene devreye girmezler proğramına girin şifre 2 dir genelde her modulun kendi numarasında olduğundan emin olun 1. 2 3 gibi rakamlar göreceksiniz eğer ölü baraya kapat fonksonunda yada isalation operation seçilmişse ölü barada enerji olduğu sürece kapatmazlar. buda başka bir neden
şu an bbize cihazın net versiyonu lazım acaba sadece senkronizer mi yoksa load sherar(yükpaylaştırıcı+ senkronizermi)
o zaman biraz daha yorum yapmak mumkun olabilir
şimdilik afaki olarak verebilecewğim fikirler bunlar
kolay gelsin
ha kuplaj şalterini çalıştıran mekanizma nedir ? çalışmasına nasıl karar veriri onuda bilmek lazım