Elimde 1 adet s7 200 cpu226 mevcut buna encoder bağlayarak hızlı sayıcı ve farklı uygulamalar yapıyorum ve Double word VD100 gibi wordler kullanıyorum bu kısımda hiçbir sorunum yok fakat elektrik kesilip geldiğinde tüm değerler sıfırlanıyor cahilliğime verin bu word alanlarını enerji kesilmwsi anında nasıl saklayabilirim veya eprom mamı kopyalamam gerekiyor nasıl yapılır yardımcı olurmusunuz ?
 
Enerji kesintisi durumda (Süper kondansatör ve/veya opsiyonel pil tarafından) değerleri korunacak hafıza
alanlarının tanımlanması için 6 ayrı kalıcı hafıza aralığı tanımlamanız mümkündür. V, M, C ve T alanları
için aralıklar tanımlayabilirsiniz. Zaman röleleri için sadece kalıcı tipler (TONR) seçilebilir. M hafızasının ilk
14 baytı başlangıçta kalıcı olmamak üzere ayarlanmıştır.
Zaman rölelerinin ve sayıcıların sadece anlık değerleri saklanabilir; zaman rölesi ve sayıcı bitleri kalıcı
olamaz.
Bilgi Notu
MB0 ila MB13 arasındaki baytların kalıcı olması seçilirse, özel bir fonksiyon gerçekleştirilir: Her enerji
kesilmesinde buradaki değerler otomatik olarak EEPROM’a kaydedilir.
Seçilebilen kısmın sadece değişkenlerin değerleri olduğuna dikkat edin; programınız, her durumda
enerji kesintisine karşı korunmuştur.
Kalıcı hafızayı tanımlamak için:
1. View > Component > System Block
menü komutunu seçin ve Retentive
Ranges (Kalıcı Aralıklar) bölmesini tıklatın.
2. Enerji kesilmesi durumunda kalıcı olacak
hafıza aralıklarını seçin ve OK’i tıklatın.
3. Değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200’e
yükleyin.
 