Enerji kesintisi durumda (Süper kondansatör ve/veya opsiyonel pil tarafından) değerleri korunacak hafıza
alanlarının tanımlanması için 6 ayrı kalıcı hafıza aralığı tanımlamanız mümkündür. V, M, C ve T alanları
için aralıklar tanımlayabilirsiniz. Zaman röleleri için sadece kalıcı tipler (TONR) seçilebilir. M hafızasının ilk
14 baytı başlangıçta kalıcı olmamak üzere ayarlanmıştır.
Zaman rölelerinin ve sayıcıların sadece anlık değerleri saklanabilir; zaman rölesi ve sayıcı bitleri kalıcı
olamaz.
Bilgi Notu
MB0 ila MB13 arasındaki baytların kalıcı olması seçilirse, özel bir fonksiyon gerçekleştirilir: Her enerji
kesilmesinde buradaki değerler otomatik olarak EEPROM’a kaydedilir.
Seçilebilen kısmın sadece değişkenlerin değerleri olduğuna dikkat edin; programınız, her durumda
enerji kesintisine karşı korunmuştur.
Kalıcı hafızayı tanımlamak için:
1. View > Component > System Block
menü komutunu seçin ve Retentive
Ranges (Kalıcı Aralıklar) bölmesini tıklatın.
2. Enerji kesilmesi durumunda kalıcı olacak
hafıza aralıklarını seçin ve OK’i tıklatın.
3. Değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200’e
yükleyin.