Arkadaşlar s200 rs485 bağlantı pinleri hangileri yardımcı olursanız sevinirim... Ben 3 ve 8 kullanıyorum ama bağlanamıyor 5 şase ......
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ne ile haberleştireceksin dostum ?
yani PLC de bağladığın pinler doğru ama bağlanmaya çalıştığın aygıtında doğru olması anlamında nereye bağlanacaksan söyleki yardımcı olalım.
Ayrıca PLC nin hızı ile bağlayacağın aygıtın hızları vs.vs. aynı olmasıda lazım ..
 
Bu arada sanırım easyview ile haberleştireceksin.
Bu durumda HMI da com 1 i seç. Eğer Kullandığın ekran mt8000 serisi ise ve arkadaki etikette "2ev" die bi ibare görüyorsan 187.5 gibi yüksek bir hızda haberleştirebilirsin.
Bunun için HMI dan ve PLC den hız ayarlarını uygun şekilde yap.
bağlantısına gelimnce

PLC erkek ------- HMI erkek
5 ------------- 5
3 ------------- 2
8 ------------- 1

bu bağlantı com1 için geçerli.
kolay gelsin ..
bu arada online swimülasyon olayı tam bi muamma. ama ben HMI üzerindne PLC ye program atma olayını (pass trought) çözdüm. Ancak network üzerinden yapamadım. Sadece com port üzerinden oluyor.
neyse haberin olsun ..
 