Selamlar iş yerimizdeki S5 100U plc ile çalışan sisteme bağlanmam gerekiyor.Daha önce hiç yapmadım XP yüklü bilgisayarla haberleştirmek için bir devre yaptık ama online olamıyorum.
10~15 sene önce başıma gelmişti şimdi hatırlamıyorum ama 100 serisi cpu idi,cpu tarafında besleme geriilimi olmadğı için iletişim kurulamıyordu.External besleme sonrası sorunu cözmüştük.Kullandığın cpu +5v Vcc gönderdiğini konrol et.Kolay gelsin...
o zaman aygıt yöneticisinden rs 232 'nin com? olduğunu tespit et ve S5 yazılımının project set > PLC kısmında önce parameter com?,interface AS511 seçili olduğunu gör.Sonra online olmayı dene .Online olamıyorsan devrede hata var demektir.Kolay gelsin.