Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Selamlar iş yerimizdeki S5 100U plc ile çalışan sisteme bağlanmam gerekiyor.Daha önce hiç yapmadım XP yüklü bilgisayarla haberleştirmek için bir devre yaptık ama online olamıyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
10~15 sene önce başıma gelmişti şimdi hatırlamıyorum ama 100 serisi cpu idi,cpu tarafında besleme geriilimi olmadğı için iletişim kurulamıyordu.External besleme sonrası sorunu cözmüştük.Kullandığın cpu +5v Vcc gönderdiğini konrol et.Kolay gelsin...
o zaman aygıt yöneticisinden rs 232 'nin com? olduğunu tespit et ve S5 yazılımının project set > PLC kısmında önce parameter com?,interface AS511 seçili olduğunu gör.Sonra online olmayı dene .Online olamıyorsan devrede hata var demektir.Kolay gelsin.