Merhaba arkadaşlar çalıştığım işyerinde S5 benzeri bir Siemens plc var . Makine çalışıyor
ancak parametreler hafızada kalmıyor. Meldung puffer gestört (arızalı tampon mesajı) ledi sarı yanıyor. Pili değiştirdim ,yeni pil taktım voltajını ölçtüm normal ancak arıza düzelmedi pili söküp ölçtüğümde voltaj olmadığını gördüm. Pilin bitmesine neden olan nedir. yardımınızı bekliyorum. teşekkürler.....
 
makineniz de eprom ya da eeprom var mı?
 
olmalı, olmasaydı pil boşken makineyi açıp kapattığımızda program silinirdi.
 
ben de o maksatla sordum.
overal reset yaparsanız düzelir diye düşünüyorum ya da epromu değiştirin
tabi pc/pg.nizde yedek programınız varsa yapın.
 
pilin ters takılması neticesinde çabucak bittiği tespit edildi. Kutuplar belirlenerek yeni pil takıldı Sorun çözüldü.
 